计划经常是赶不上变化的,所以基坑设计应按可能比较容易出现的最不利工况设计。业主通常会记不得你给他节约的工期工钱,但是万一基坑失稳了,他可会记得一辈子,很可能还会连接经济损失。 m1o65FsY08
>37}JUG
“前监测结果显示最大位移已经超过100mm。就是怕它出现失稳情况啊。” I5OH=,y`
对于楼主说的,支护采用"天然放坡及混凝土搅拌桩",这征兆应该接近失稳、蠕动,以此工况反算一下土层的C、PHI值,再回头算一下支护方案的变形。如果远远大于目前的变形值,赶紧回填比较好。 Y9y*":&%