论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4252阅读
  • 18回复

[求助]CFG桩复合地基抗震问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线sccdhxc

发帖
54
土币
1488
威望
16
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2012-07-16
同意9楼意见 PLdf_/]-   
设计在提承载力要求时,就应该考虑各种荷载的最不利组合,而不是由地基处理设计单位考虑 :Fnzi0b  
复合地基承载力一般不做修正
离线zouchaoqun

发帖
40
土币
3
威望
78
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2012-07-16
我也遇到过这种问题,应该是只考虑地基处理的承载力
离线zbf99

发帖
242
土币
23695
威望
962
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2012-07-16
感谢大家这么晚还来,明天我和设计沟通后告诉大家结果
离线zbf99

发帖
242
土币
23695
威望
962
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2012-07-17
早上去设计院了,深度修正可以暂时不考虑 (a,6a  
地基承载力可以查相关规范有一个调高系数 f}A^]6MO:  
大概的意思就是同步提高1.3相抵了
离线xiaozhen1976

发帖
116
土币
597
威望
59
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2012-08-02
我想400kpa是地基承载力特征值,你满足这个就行了,至于验算,都是设计上的事,和你没关系,他验算合格就用,不合格和你勘察没关系吧,哦,不知你是不是勘察单位,呵呵
离线zbf99

发帖
242
土币
23695
威望
962
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2012-08-03
我们是施工单位

发帖
154
土币
605
威望
1
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2013-02-02
9楼讲的有道理,CFG复合地基深度修正时感觉不能完全按照修正系数1.0来修正
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站