规范不是说预加应力为设计值的05-0.65倍吗?我也为此事思考了很久,以下是在下的愚见: ;~sr$6
设计值是标准值通过计算得到的,这个标准值又是按您说的“锚杆轴力是预加力+锚杆位移(锚杆设置后)乘以锚杆刚度”计算得到的。当锚杆刚度和位移确定的前提下,轴力即为标准值,这个标准值乘以1.1(基坑侧壁安全系数,一级为1.1),然后乘以锚索抗力系数(理正深基坑软件取1.25),这样计算得到的值即为锚索轴力设计值。好了,下面是问题关键所在了,为什么要取0.5-0.65倍的预应力呢?我们通过计算可知:设计值=标准值*1.25*1.1=1.375*标准值,即设计值=1.375标准值,同理,0.65*设计值=1.375标准值*0.65=0.894*标准值,即为预加应力是实际锚索标准值的90%左右,因为在实际施工中锚索预加应力时还有1.1倍左右的超量拉张,这样的话0.9*1.1≈1,所以就保证了锚索张拉的安全性,这也是规范提出的0.65的道理。至于您说的在土层中锚固段长的问题,这时由于土层的锚索粘结强度小,桩体位移较大,需要施加大的预应力控制桩体位移造成的,通常在土层较好,桩体位移变形不大,或者对桩体位移要求不严格的情况下,本人觉得可以不用施加那么大预加应力。并且,如果该排锚索计算出来的轴力设计值很小时,可以考虑取消该排锚索,直接施加第二排锚索…… PtKTm\,JL0
以上是在下的一些分析,希望互相学习探讨!