只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-27
1、锚杆轴力是预加力+锚杆位移(锚杆设置后)乘以锚杆刚度,当预加力在一定范围时,预加力愈大,锚杆轴力设计值愈大。规范4.7.7要求预加力为轴力的0.75-0.9倍。这样在一般的土层往往都需要锚固段很长。而抗倾覆稳定计算时不需要这么大的锚固力。如果在不好的土层硬是加很大的预加力,由于桩和锚杆的变形协调问题,会不会使锚杆失效?我想:当变形要求不是很严格时,在满足变形的前提下。能否把预加力加少一点,或者干脆不加。 rkdwGqG  
离线匆匆

发帖
238
土币
7509
威望
447
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-27
等待高手来解答!我也一直为此事而纠结!
怀才就像怀孕,时间长了才能看出来
离线fordream0928

发帖
7
土币
123
威望
2
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-27
规范不是说预加应力为设计值的05-0.65倍吗?我也为此事思考了很久,以下是在下的愚见: ^zPa^lo-  
设计值是标准值通过计算得到的,这个标准值又是按您说的“锚杆轴力是预加力+锚杆位移(锚杆设置后)乘以锚杆刚度”计算得到的。当锚杆刚度和位移确定的前提下,轴力即为标准值,这个标准值乘以1.1(基坑侧壁安全系数,一级为1.1),然后乘以锚索抗力系数(理正深基坑软件取1.25),这样计算得到的值即为锚索轴力设计值。好了,下面是问题关键所在了,为什么要取0.5-0.65倍的预应力呢?我们通过计算可知:设计值=标准值*1.25*1.1=1.375*标准值,即设计值=1.375标准值,同理,0.65*设计值=1.375标准值*0.65=0.894*标准值,即为预加应力是实际锚索标准值的90%左右,因为在实际施工中锚索预加应力时还有1.1倍左右的超量拉张,这样的话0.9*1.1≈1,所以就保证了锚索张拉的安全性,这也是规范提出的0.65的道理。至于您说的在土层中锚固段长的问题,这时由于土层的锚索粘结强度小,桩体位移较大,需要施加大的预应力控制桩体位移造成的,通常在土层较好,桩体位移变形不大,或者对桩体位移要求不严格的情况下,本人觉得可以不用施加那么大预加应力。并且,如果该排锚索计算出来的轴力设计值很小时,可以考虑取消该排锚索,直接施加第二排锚索…… F.)b`:g  
以上是在下的一些分析,希望互相学习探讨!
离线erimkcgs

发帖
9122
土币
56323
威望
2537
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-28
锁定值按锚杆承载力设计值折减0.7-0.85比较合适
得过且过
离线陈昊780511

发帖
253
土币
178
威望
20
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-28
2楼说得很好,谢谢了 $ BV4i$  
1、为了加深我的理解,我再举个例子,希望大家继续帮我解惑,在这里先谢谢了。 FBpf_=(_1  
如锚固段长度10m时,能提供的锚固轴力极限值150KN,通过计算,在不施加预应力的情况下变形、抗倾覆满足要求,这种情况是否可以把此锚杆做成非预应力锚杆,不需要再继续增加锚固长度来施加预应力了呢?或者能不能在不增加锚固长度的情况下而施加一部分预应力呢? B`,4M&  
2、还有一个问题请教:一级基坑为例。深基坑支护软件7.0的轴力设计值=1.1*1.25*轴力标准值。 c?;~ Z  
而基坑规范(2012版)4.7.2Rk/Nk=1.8。也就是极限值至少为标准值的1.8倍。综合软件与规范得出抗拔承载力极限值=1.3*设计值。是这样吗?
离线tongji082002

发帖
133
土币
726
威望
706
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-29
回 陈昊780511 的帖子
陈昊780511:2楼说得很好,谢谢了 {L 7O{:J  
1、为了加深我的理解,我再举个例子,希望大家继续帮我解惑,在这里先谢谢了。 XBi}hT  
如锚固段长度10m时,能提供的锚固轴力极限值150KN,通过计算,在不施加预应力的情况下变形、抗倾覆满足要求,这种情况是否可以把此锚杆做成非预应力锚杆,不需要再继续增加锚固长 .. (2013-05-28 10:13)  C FqteY"  
 h"<-^=b  
轴力设计值,按规范为标准值乘以分项系数,这个是算杆体强度的;Rk/Nk>K,这个是算锚固体长度的,不要混淆
离线fordream0928

发帖
7
土币
123
威望
2
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-29
1.在不施加预应力的前提下,桩的位移和抗倾覆满足要求的话可以不施加,但是在不增加锚固长度的情况下施加预应力就危险了,因为这时的锚固长度是按照锚索最大轴力值计算出来的,尽管这个值有一定安全保障(各项系数),但是施加预应力会改变锚索原来的最大轴力,所以不建议这么做; 5c*kgj:x  
2.参照楼上的吧
离线陈昊780511

发帖
253
土币
178
威望
20
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-30
谢谢楼上热情解答,我也是这么理解的,只是有些不放心,不知其他同行还有其他意见吗?
离线匆匆

发帖
238
土币
7509
威望
447
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-03
2楼说了半天理论分析很有道理,实际也是这种情况,顶一个! @=@7Uu-  
不过不知道楼上各位有没有手工干预复核过理正的计算结果,即找个单一的土层,固定的锚固段按新规要求计算锚杆的各个标准值、设计值,看理正7.0计算的各值与按新规计算的是否一致,我复核的结果是7.0里面多多来一个1.3的锚杆抗力分项系数,好像是99规范中的系数,信不信试一试,反正我信了! "AH1)skB:  
怀才就像怀孕,时间长了才能看出来
离线zpyhb2012

发帖
37
土币
208
威望
2
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-05
学习了
离线pft152

发帖
96
土币
11
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-06-06
高手,学习了
离线sousousou

发帖
303
土币
1
威望
27
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-07-12
正在学习中