我从前上載过一本台湾出的基坑書 , 作者是日本人 , 書是繁体字 . sTkIR5Z
書本名 "圖解地下擋土計劃及安全設施概論 " ?w*yW;V`
_?.\Xc
由于理论是日本的 , 可能与国內规范並不对应 , H)E^!eo
但我想 , 原理不会因国界, 民族而有所出入 . Km,*)X.-5
a5a1'IVq
此書是一本很簡单的書本 , 但內里的內容真是很重要 . P*YK9Hl<
>8|+%pK8<
如楼主所問 . NvQ%J+
ym\(PCa5`
書本的第34页及35页 有註 . %nWe,_PjD
簡單是這样说 . iX%[YQ |
3qtr9NI
外圍支撐可虑以水平支撐梁為支点 , 受到侧压 , 連續梁 m= 1/12qll , 簡支 m=1/8qll . SG:bM7*1'
Z'Q*L?E8M
過長的材料不能搬入工地 , 因此支撐梁需要在工地接合 , 但如果接合部分在跨距1/4点以外, tjj^O%SV<
不接合近支点時為 m<= 1/10qll . ]=x\b^
A[`G^$
意思是 , 取1/12 及 1/8 是理论值 , 不般应是1/12 , 但由于工地施工环境影响 ,
O}C)~GU
不能入全長的材料 , 需要断开才入 , 而接合点 , 又不能保证在近支撐点的1/4 l 長度上 , /PXioiGcs
这將使材料的容许应力有所下降 ,為此 , 设计要求取1/10 取考慮抗弯值 . 77*qkKr
jq(qo4~;
希望楼主能看懂 . +dw!:P&
kh3<V'k]
这个是為何有施工规范 , 当在规范里施工 , 设计在设计规范里设计 , 就可迖至有95%的保证 , \5~;MI.Sq
尚余的5% 用荷載系数 , 及更安全的安全系数.