我从前上載过一本台湾出的基坑書 , 作者是日本人 , 書是繁体字 . 6ba2^3GH
書本名 "圖解地下擋土計劃及安全設施概論 " A@fshWrl%
J?UZN^
由于理论是日本的 , 可能与国內规范並不对应 , Lk$Je
O
但我想 , 原理不会因国界, 民族而有所出入 . ?et0W|^k
"oKj~:$
此書是一本很簡单的書本 , 但內里的內容真是很重要 . 'npT+p$V
I3F6-gH
如楼主所問 . Q7OnhGA
6=aBD_2@
書本的第34页及35页 有註 . .F=<r-0
簡單是這样说 . ^loF#d=s
U[H+87zg
外圍支撐可虑以水平支撐梁為支点 , 受到侧压 , 連續梁 m= 1/12qll , 簡支 m=1/8qll . '2i)#~YO<
!rN#PF>
過長的材料不能搬入工地 , 因此支撐梁需要在工地接合 , 但如果接合部分在跨距1/4点以外, ]-+.lR%vd9
不接合近支点時為 m<= 1/10qll . TWD|1
di0
3<Pyr-z h
意思是 , 取1/12 及 1/8 是理论值 , 不般应是1/12 , 但由于工地施工环境影响 , gXJ19zB+
不能入全長的材料 , 需要断开才入 , 而接合点 , 又不能保证在近支撐点的1/4 l 長度上 , iLI.e rm
这將使材料的容许应力有所下降 ,為此 , 设计要求取1/10 取考慮抗弯值 . I=3B
5u
Dg];(c+/
希望楼主能看懂 . `i_L?C7
~Iu21Q(*
这个是為何有施工规范 , 当在规范里施工 , 设计在设计规范里设计 , 就可迖至有95%的保证 , /I`!iK
尚余的5% 用荷載系数 , 及更安全的安全系数.