我从前上載过一本台湾出的基坑書 , 作者是日本人 , 書是繁体字 . 'r6cVBb}
書本名 "圖解地下擋土計劃及安全設施概論 " + 2OZJVJ
{({
R:!c
由于理论是日本的 , 可能与国內规范並不对应 , =1eV
但我想 , 原理不会因国界, 民族而有所出入 . G}Gb|sD
Zq
UC.8DaIPN
此書是一本很簡单的書本 , 但內里的內容真是很重要 . ?l(nM+[kSL
z"9aAytd
如楼主所問 . 1]HHe*'Z
Un]DFu
書本的第34页及35页 有註 . 0,bt^a
簡單是這样说 . V,E9Uds
bKTqX[=
外圍支撐可虑以水平支撐梁為支点 , 受到侧压 , 連續梁 m= 1/12qll , 簡支 m=1/8qll . Sio1Q0
p1C_`f N,
過長的材料不能搬入工地 , 因此支撐梁需要在工地接合 , 但如果接合部分在跨距1/4点以外, EkDws`@
不接合近支点時為 m<= 1/10qll . GpScc'a7
makaI0M
意思是 , 取1/12 及 1/8 是理论值 , 不般应是1/12 , 但由于工地施工环境影响 , U-ERhm>uk
不能入全長的材料 , 需要断开才入 , 而接合点 , 又不能保证在近支撐点的1/4 l 長度上 , kja4!_d
这將使材料的容许应力有所下降 ,為此 , 设计要求取1/10 取考慮抗弯值 . 6V+V
zDo
F_K
希望楼主能看懂 . ShsJ_/C2
N!]PIWnC
这个是為何有施工规范 , 当在规范里施工 , 设计在设计规范里设计 , 就可迖至有95%的保证 , ,nI_8r"M>
尚余的5% 用荷載系数 , 及更安全的安全系数.