论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1238阅读
  • 4回复

[求助]边坡厚度较小时采用那种挡墙或支护型式? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线bigteeth
 

发帖
3
土币
550
威望
1
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-11-19
项目建成后地面标高高于周边道路,高差大约在3-4m,需要做支护设计,但主楼与用地红线围墙之间大约只有2-3m宽,主楼设有一层地下室,基底与周边道路的标高差不多,之前考虑的用悬臂式挡墙,但验算的时候,抗倾覆和抗滑移总是验算不过(因为宽度有限,挡墙底板不可能做的太宽),这种情况用哪种挡墙或支护方式最合理,请各位大神能帮帮忙。
离线hemubaobao

发帖
1382
土币
2194
威望
4027
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2019-11-26
空间有限的话,可考虑微型桩排。个人愚见。
QQ:156634641
离线bigteeth

发帖
3
土币
550
威望
1
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2019-11-28
谢谢,已经解决了,业主同意将挡墙位置向外移,现在的宽度放的下悬臂式挡墙了。
离线issn04510712

发帖
14066
土币
48899
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2019-11-30
回 bigteeth 的帖子
bigteeth:谢谢,已经解决了,业主同意将挡墙位置向外移,现在的宽度放的下悬臂式挡墙了。 (2019-11-28 13:41)  q%Jy>IXt  
jZ,[{Z(N   
这个方法好,支持!
离线issn04510712

发帖
14066
土币
48899
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2019-11-30
回 bigteeth 的帖子
bigteeth:谢谢,已经解决了,业主同意将挡墙位置向外移,现在的宽度放的下悬臂式挡墙了。 (2019-11-28 13:41)  }-q`&1!t  
' raB  
支持!赞成!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站