项目建成后地面标高高于周边道路,高差大约在3-4m,需要做支护设计,但主楼与用地红线围墙之间大约只有2-3m宽,主楼设有一层地下室,基底与周边道路的标高差不多,之前考虑的用悬臂式挡墙,但验算的时候,抗倾覆和抗滑移总是验算不过(因为宽度有限,挡墙底板不可能做的太宽),这种情况用哪种挡墙或支护方式最合理,请各位大神能帮帮忙。
离线hemubaobao

发帖
1382
土币
2194
威望
4027
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2019-11-26
空间有限的话,可考虑微型桩排。个人愚见。
QQ:156634641
离线bigteeth

发帖
3
土币
550
威望
1
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2019-11-28
谢谢,已经解决了,业主同意将挡墙位置向外移,现在的宽度放的下悬臂式挡墙了。