这个的确十个问题,规范虽然是死的但是好在工程师是活的,呵呵。 my*E7[
象土兄说的这种情况,估计由于桩间土在压缩层范围内的加权平均压缩模量较小,CFG桩将承担大部分荷载,如果谨慎起见可以去软土土层的强度,如果仔细点可以考虑加权平均强度,但这个权怎么取也不太好确定; YE[{Y(5;q
n{E9p3i
类似的在计算重力吧抗滑移的时候,只要坝低是摩擦角大的砂土,哪怕只有几公分,抗滑移就没有问题;如果加大基础埋深几工程,基础放在下卧的黏性土上就马上通不过。就几公分的差别,结果完全不一样,呵呵。 CooOBk
~09k IO)
因此,在很多时候还是要工程师判断,不能套规范。