论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5726阅读
  • 2回复

[求助/请教]桩端阻力特征值2500kpa,边长400mm,8m预制桩的单桩竖向承载力特征值应为多少? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yun811130
 

发帖
12
土币
481
威望
100
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-12
桩端阻力特征值为2500kpa a;=IOQ  
边长为400mm,进入土层8m,方形预制桩。  bU$M)  
它的单桩竖向承载力特征值应该是多少? <aQ5chf7  
6mV^a kapv  
在计算过程中是不考虑桩侧摩擦阻力的。 I-m Bj8^;  
U&0 RQ:B  
我的计算结果分别是,300kN和400kN </D )i  
cFr `9A\-n  
但是就400mm边长的预制桩这个特征值是否小了点,心里没底,特请教。 z oZ10?ojC  
~8U0(n:^  
请指导,最好解释下思路。 wicW9^ik  
yy
离线41642245

发帖
1621
土币
49
威望
8067
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-13
首先:要求的承载力是多少?倘若真是300或者400的话,根本就不需要预制桩,复合地基淫男该也能搞定! #~[{*[B+  
其次:为什么不考虑侧阻呢?任何土层都可以提供的! X<&Y5\%F  
最后:如果是嵌岩桩的话,应该考虑侧阻和端阻综合调整系数
勇往直前!GO  GO
离线yun811130

发帖
12
土币
481
威望
100
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-16
回 1楼(41642245) 的帖子
首先:设计并没有给出承载力特征值,而是直接提供了端阻力特征值。这样在试验过程中就得自己确定承载力的特征值了!通过计算得出的承载力偏小,不太确定是不是自己算错了,因为这个承载力根本没有必要用这种预制桩。 e?+&2zMq  
其次:我这里设计的时候就不考虑侧阻力,如果强行加入侧阻力的话就会与设计的值有很大出入,到时就没有依据,是该以我们实验为准,还是以设计为准就无从判断了。 BH0s ` K"  
最后:既然是不考虑侧阻的端承桩,那就不用考虑调整系数的问题了。 wY"BPl]b  
}!N/?A5  
补充,我想知道这样的情况该如何计算,我计算的结果是不是正确。谢谢!