论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5516阅读
  • 2回复

[求助/请教]桩端阻力特征值2500kpa,边长400mm,8m预制桩的单桩竖向承载力特征值应为多少? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yun811130
关闭
个人中心可以申请新版勋章哦
立即申请知道了
 

发帖
12
土币
481
威望
100
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-12
桩端阻力特征值为2500kpa ,hYUxh45  
边长为400mm,进入土层8m,方形预制桩。 y =G  
它的单桩竖向承载力特征值应该是多少? 3:dQN;=  
gV$Lfkz  
在计算过程中是不考虑桩侧摩擦阻力的。 |JnJ=@-y  
"a>%tsl$K  
我的计算结果分别是,300kN和400kN "<txg%j\J  
.' 3;Z'%"g  
但是就400mm边长的预制桩这个特征值是否小了点,心里没底,特请教。 oT_k"]~Q~2  
E.}T.St  
请指导,最好解释下思路。 0E o*C9FP~  
yy
离线41642245

发帖
1621
土币
49
威望
8067
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-13
首先:要求的承载力是多少?倘若真是300或者400的话,根本就不需要预制桩,复合地基淫男该也能搞定! GyRU/0'BME  
其次:为什么不考虑侧阻呢?任何土层都可以提供的! dHg[0Br)r  
最后:如果是嵌岩桩的话,应该考虑侧阻和端阻综合调整系数
勇往直前!GO  GO
离线yun811130

发帖
12
土币
481
威望
100
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-16
回 1楼(41642245) 的帖子
首先:设计并没有给出承载力特征值,而是直接提供了端阻力特征值。这样在试验过程中就得自己确定承载力的特征值了!通过计算得出的承载力偏小,不太确定是不是自己算错了,因为这个承载力根本没有必要用这种预制桩。 8! pfy"  
其次:我这里设计的时候就不考虑侧阻力,如果强行加入侧阻力的话就会与设计的值有很大出入,到时就没有依据,是该以我们实验为准,还是以设计为准就无从判断了。 m7cp0+Peo  
最后:既然是不考虑侧阻的端承桩,那就不用考虑调整系数的问题了。 1vx:`2 A4  
9p9:nx\  
补充,我想知道这样的情况该如何计算,我计算的结果是不是正确。谢谢!
yy
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站