论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 9925阅读
  • 19回复

[热点探讨]CFG桩有效桩长有限值范围吗? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线hbsysgh

发帖
17
土币
62
威望
52
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2007-10-28
最短,不应该小于2~3米,因为CFG桩存在负摩擦区,负摩擦区的深度一般是桩顶以下的2~3米
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2007-10-29
楼上若承认负摩擦区的深度一般是桩顶以下的2~3米,中性点在哪?5M左右吧 ?WQNIX4  
中性点以上的桩还有正摩力吗?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线whfalpha

发帖
475
土币
463
威望
243
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2007-10-30
个人认为桩长为4~28m
whf
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2007-10-30
28M长的桩其承载力按侧阻计的话,特征值可达1000KN,验算此,得C45混,CFG能达到吗?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线chengwzh78

发帖
774
土币
14721
威望
3542
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2008-07-15
好好学习,各位楼主对CFG桩有效桩长的讨论,对在下很有启发性。希望以后经常出现这些方面热烈的讨论。
离线lkbwy

发帖
1414
土币
10104
威望
4219
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2008-07-16
30桩机我们单位就有一台可以打35米,施工不过有难度,桩弃土随时清理
离线450675277

发帖
293
土币
12047
威望
1546
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2009-05-14
回 15楼(土老帽) 的帖子
CFG桩的桩体强度可在C5~C20之间变化,一般可取C5~C10.。好像没有用C45的!在下一些不成熟的见解请老帽兄指正,还有好像CFG桩是属于预制桩复合地基范畴的,既然是预制桩,能不能有工厂直接生产合乎一定桩长的CFG桩。一点愚见!
等待着,一切为了那一刻!!!
离线高橘子

发帖
26
土币
492
威望
1
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2012-06-27
那置换率呢?有没有范围呀? uI~S=;o  
较短的CFG桩可以考虑为沉降控制吗?比如承载力本身还行,只是沉降较大,于是做CFG桩? en F:>H4  
简单的生活,何尝不是一场华丽的冒险~