gougouk
:管桩压不下中密圆砾
Z:}^fZP 建议在采用板基,以圆砾为持力层。
短桩处理:在软弱地基上建造建筑物时,当地表以下不甚处(10m之内)有较好的处理层,采用短桩进行地基加固,是常用的浅层处理方法之一
'CvZiW[_r 一般常采用预制的钢筋混凝土桩,长度约3到10m;桩的截面,边长或直径0.2到0.45m
{ib`mC^ ...... ..
(2011-12-12 09:22)
(@ Bw@9
Wo&i)S<i0F 以11.0-25.0 粘土,作为持力层的建议:
%zGPF 1、园砾厚仅2.0m,下为泥炭质土,容易发生桩的刺穿破坏;不能作为持力层
Rp#SqRy` 2、园砾作为持力层,管桩施工不好控制。如果锤击法,往往1-2锤就击穿了。如果用静载法,2-3倍单桩承载力的压力一上来就穿了;
ETtR*5Y 5 3、园砾其下为欠固结的湖积层泥炭质土,可见其年代也不是很久。管桩施工穿过达到以下持力层不难;
n~LR=o 4、淤泥和泥炭质土都属于欠固结土,在自重下也会发生沉降,不建议做浅基础;
v|e>zm< 5、建议以11.0-25.0 粘土作为持力层,桩长统一为15m,考虑到该层为可塑状,建议以高程控制为主。预先打3-5根桩来确定单桩承载力特征值。
o?>)CAo .|K5b]na