根据地质勘察报告,广州某酒店各栋结构拟采用基础形式如下: I"TFj$Pg
B栋:B栋所在钻孔为ZK28~ZK42,根据地质资料,该范围内强风化浅埋,可利用该层作为基础持力层,采用柱下或者墙下独立基础。 QMUmPx& B}n
tD C栋:C栋所在钻孔为ZK28~ZK42,根据地质资料,该范围内土层较厚,强风化岩面距地下室底板面约8~14m,需要采用桩基础。若采用静压预应力管桩,桩长较短,承载力需取长桩承载力的折减值,因此计算所需桩数要比长桩多,而且局部全风化土层较厚,静压施工不易压穿该土层,需要引孔处理,否则桩易被压断。所以建议采用钻孔灌注桩,一柱一桩。但是,钻孔灌注桩的施工周期较长,工程单价相对静压预应力管桩略高。 DbRq,T WCc7 MK D1栋:D1栋所在钻孔为ZK7,ZK9~ZK11,局部有冲沟,土层厚,强风化岩面距地下室底板面约8~14m,需要采用桩基础。情况同C栋。 ] B
ZSW \.m"u14[b D2栋:D2栋所在钻孔为ZK1~ZK8,根据地质资料,除ZK7外,其他钻孔的全风化土层浅埋,强风化岩层面距地下室底板面约4~15米,岩面变化较大。 : b9X?%L~ Li[ :L 根据计算结果,该栋塔楼范围内单柱柱底内力约6000~10000kN不等,若利用全风化(承载力特征值=380kPa)作为天然地基做柱下独立扩展基础,仅根据内力计算所得基础底面积约16~25m2,尺寸较大,按此进行冲切验算所得基础截面高度也较高,因此,采利用天然地基做柱下独立扩展基础不经济;而且各栋结构地下室连接为整体,为控制D2栋与其他各栋基础的沉降差异,基础底面积还需根据计算调整加大。若采用静压预应力管桩,桩长不到8米,承载力极低,同样需要处理穿越较厚全风化土层的问题。因此建议采用钻孔灌注桩。塔楼以外的裙房可考虑利用全风化土层作为天然地基,采用柱下独立扩展基础。 cB,O"- T0=8 U;
= 局部全埋地下室,根据地基情况,局区域部可采用天然地基上的独立基础。 l423+vo 5Oh>r K( 若同一场地采用两种桩基础形式,需要对两种桩基础的施工单位进行招标,还产生两次桩基进场费用。因此,请业主考虑综合造价,建议只采用钻孔灌注桩一种桩基础形式。 =ELl86=CG 以上是设计单位提出的地基处理方案。 <Lz/J-w 论坛内的专家们请指点一下,看看有没有什么漏洞或者有什么补充意见。 fO6i