m#5_%3T
有一填土边坡,基本情况如下: 7 &%^>PU7
坡高6m,坡度25°,坡顶和坡脚水平, Af-UScD%G
坡顶边缘填土期间采用悬臂式挡土墙(高6m,墙厚0.25~0.43m),墙顶修筑围墙,10m外为运动场;坡脚为平整空地; 0!GAk
墙脚基础采用搅拌桩(桩长10m,间距1.1m,桩径0.5m,共,7排)处理; nb,2,H
4_=Ja2v8;`
=
[@)R!3H
地质情况: WlwY <)
坡体6m为人工填土:重度18.5、粘聚力10、内摩擦角20 cDkV;$
坡脚以下依次为: 4
J^Q]-Z
素填土:1.7m,重度18.5、粘聚力10、内摩擦角20 ;sOsT?)7$
淤泥:15.1m,重度14.5、粘聚力8.5、内摩擦角2.6 zr_yO`{
残积土:0.5m,重度19.0、粘聚力44、内摩擦角10 !DXNo(:r
强风化岩:5m,重度19.0、粘聚力50、内摩擦角15 YZwaD b
-j2 (R?a
灾情: 4[2_,9}
3年后,坡顶悬臂式挡土墙和围墙由直线变成折线,墙体出现开裂,坡顶和坡脚无因滑动形成的明显裂缝, [xlIG}e9
推测为坡体填土荷载造成下部淤泥水平向侧向挤出,而造成挡土墙缓慢滑移而破坏。 O<*5$,K9
pmc=NTr&<
2KJ1V+g@a6
现欲对其再次治理,基本方案有: }SfbCa)UO
`C72sA{M.
1、坡体表面格构加锚杆,坡顶边缘采用抗滑桩(入强风化2~3m)+1锚索+2排搅拌桩(近似挡板作用,穿透淤泥层); 6[P-Ny{z
kuMKX`_
\=2m7v#E
2、坡体表面格构加锚杆,坡顶边缘采用10排搅拌桩(增强淤泥抗剪强度,穿透淤泥层,间距0.5m,桩径0.55m); t;q7t!sC]
-*ELLY[
KG9t3<-`
C"pB"^0
请问,上述措施是否可行,怎样才能保证围墙安全,又节省!!! Mt>oI SN&d
l?q qqB
欢迎大家踊跃讨论 C*kK)6v`
7=}F{U