我曾经做过一点CFG桩&夯实水泥土桩的模拟,简单总结一下可以看出: SMRCG"3qwA
在荷载较小时刚性角桩中下部受力较大,柔性中心桩与边桩受力较小,随着荷载的增大,刚性角桩最大应力位置上移至桩顶,而柔性中心桩与边桩的最大应力在桩身1/4~1/3处。 R~hIo aiN
2. 刚性桩能够较好的把所受荷载传递至桩端,而柔性桩的传递效果很差,桩端基本无应力集中现象。在设计中为更好发挥刚性桩作用宜选择较好土层作为桩端持力层。 u|u)8;'9(
3. 刚性较大的基础和上部结构对沉降具有较大的调节作用,使得基础沉降趋于均匀,此时基础沉降计算不能采用布辛奈斯克解或明德林解。 nA.U'=`
4. 根据刚柔组合桩的位移变化规律,刚性桩的沉降计算应为桩顶上刺入量、桩端下刺入量和桩下土的沉降量之和,桩本身的压缩量可以忽略不计;而柔性桩的桩端刺入量较小,桩顶的上刺入量较大,桩身压缩量本身也较大,所以该类桩的沉降量应为桩顶刺入量、桩身的压缩量和桩下土的沉降量之和,具体表示为: [fb9;,x`
S刚性桩= S上刺入量+S下刺入量+S桩下土的沉降量 R[fQ$` M
S柔性桩= S上刺入量+S桩身压缩量+S桩下土的沉降量 ,@f |t&
j]5e$e{
{_$['D^ az
有些描述不一定正确,请指教!