论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 11845阅读
  • 28回复

[求助/请教]三轴搅拌桩在粉砂土层中的施工问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线小兵嘎嘎
 

发帖
188
土币
1322
威望
388
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-21
       某地铁车站端头井加固,采用三轴搅拌桩加固方法,加固深度地下为7~19m,要求强度达到1MPa,止水性好。该部位地质状况为地下10~19m为粉砂层,其含水量为27.1%,湿密度1.92g/cm3,孔隙比0.790,压缩系数0.129MPa-1,压缩模量14.36MPa,固快剪切粘聚力为6.1kPa,摩擦角32.9º,直快剪切粘聚力为6.5kPa,摩擦角为32.2º。 .KLuGb 3JJ  
        三轴施工按照正常工艺施工,施工工程中未有异常。施工6各月以后取芯检测,共取芯6点,除了一处成桩正常外,其余五处均存在较大问题。三根在13m以下取不到水泥,一根在8~14m范围内取不到水泥,还有一根从上到下不成桩。 t&uHn5  
        从取芯情况来看,基本可以判定,在加固区范围粉砂土层范围内,成桩效果非常差,大部分区域不成桩。而原设计水泥掺量为20%,施工中水泥用量大于设计用量,也就是说并不是因为水泥用量少的问题。  |S}*M<0  
       其实也基本可以判定是在粉砂地层中的施工工艺问题,三轴搅拌桩是否适合在这种流砂土层中施工?如果可以施工,施工中该如何控制?如果不合适,那种施工工艺比较合适?对于本工程中发生的现象该如何解释,为什么如此多的水泥浆注入了,却在该土层中找不到水泥的踪迹?  :)yM9^<D  
       顺便说一下,在车站施工中,还进行了双重管旋喷桩的施工,同样有该问题的存在。施工后取芯取不到水泥,成桩的部分也只是少数。是翻浆翻到了地面上?还是由于地下水的流动带走了? 3//v{ce1]  
j w462h  
个人分析:由于粉砂颗粒较细,没有粘聚力,透水性强。所以在施工过程中,粉砂无法被置换出来,也就说始终包围在钻杆周围,当钻杆上提后,周围砂土立即涌入桩位填实,并将注入的水泥浆挤出桩孔,从而导致土层中水泥含量较少,再加上地下水的流动性,使得该土层中很难成桩。 N}h%8\  
       请教各位老师,对于该问题改如何分析,该如何处理,该如何解决?因为车站端头井目前面临二次加固的问题,如果采用冰冻法加固保证盾构出洞,应该没有问题,但是费用较高。那么采用其他处理方法,如何才能保证效果呢?请各位专家给一些建议。
新兵蛋子!
离线小兵嘎嘎

发帖
188
土币
1322
威望
388
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-22
咋没人回答的呢,自己顶一下!
新兵蛋子!
离线beexiled

发帖
458
土币
4235
威望
1663
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-22
如果三轴不成,那其他加固方法也就没的说了
离线小兵嘎嘎

发帖
188
土币
1322
威望
388
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-22
    
新兵蛋子!
离线土老帽

发帖
6786
土币
134523
威望
8337
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-22
1、根据楼主介绍的情况,此三轴搅拌桩的作用为止水作用。既然以止水为其主要工作,就得相互咬合,密闭,形成墙体,渗透系数一般要求小于10的-5次方,墙体的厚度、深度与宽度及渗透系数当为此设计与施工的重点。 a40BisrD~6  
2、饱和砂层,尤其是地下水动力条件不利的砂层;或者是施工工法能改变或加强地下水动力条件的饱和砂层,在形成墙体上有何正作用与副作用,此为施工工法选择的考虑因素。 l:"*]m7o_  
3、深层搅拌无法施工卵石层,高压旋喷不能在卵石层中形成墙体,虽然卵石层是强含水层;这些都是施工工法的机理所造成的。 jg8P4s  
4、深搅与三轴搅,其机理是原位造桩,将置入的浆液与原位土体所融合,形成隔水墙体,有无动力条件?拉拔条件?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线小兵嘎嘎

发帖
188
土币
1322
威望
388
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-22
谢谢帽哥的指点 t} M3F-NZ  
1.此三轴作用一是止水,二是加固土体,使土体具有自立性,防止在隧道洞门打开后土体坍塌。 CQ[-Cp7  
2.搅拌桩采用Ф850@600三轴搅拌桩,本应形成连续的墙体。其实从取芯情况来看,在10m以上粘土层和粉土层中,加固效果非常好,强度及均匀性都很好,主要就是在流砂层部位,基本不成桩。 0}V'\=F454  
3.由于粉砂层的透水性强,那么就是如何保证水泥浆液与土体的融合问题,如何保证注入的水泥浆液能够存于该部位的土体中,而不是挤出。 9R[','x  
4.我觉得造成这个问题的原因主要是:一是砂层中富含水分,原本已经饱和的砂层使得水泥浆液很难再融入其中;二是粉砂没有粘聚力,比较容易流动,很难被置换出,那么就与三轴搅拌桩的施工机理有相悖的地方。
新兵蛋子!
离线小兵嘎嘎

发帖
188
土币
1322
威望
388
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-22
希望有过在类似土层中施工三轴的专家给一些意见。
新兵蛋子!
离线wqs362337797

发帖
209
土币
1426
威望
1660
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-22
深有感触。
离线小兵嘎嘎

发帖
188
土币
1322
威望
388
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-23
再往前面顶一下
新兵蛋子!
离线小兵嘎嘎

发帖
188
土币
1322
威望
388
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-25
怎么没人给出说法了啊
新兵蛋子!
离线wannwa

发帖
576
土币
2954
威望
4699
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-28
三轴搅拌桩在粉砂土层中的施工问题
离线jcdhb
发帖
3
土币
215
威望
40
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2009-10-15
根据上面的各种情况说明,粉砂层3轴搅拌桩基施工时水泥无法与粉砂融合,水泥浆被挤出,我觉得是不是搅拌桩基的叶片需要重新设计,特别是叶片的切削角。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站