只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-04-02
— 本帖被 sunjun 执行加亮操作(2007-07-03) —
  这是土木人论坛 → 【岩土工程】中的一个讨论帖的前半部分,我认为很有讨论价值,还很有实用价值,但还没有人发表意见,所以把它转过来,请大家讨论。 B\("08x  
o 86}NqK  
(JM4W "7'  
sunjuncang: APLu?wy7s5  
  请教各位大虾,桩径550mm,桩心距400mm,桩长20.79m的水泥搅拌桩做为止水帷幕,能否达到止水效果?根据规范,桩垂直度偏差小于1%,即20.79m的桩偏差小于200mm即可,但设计咬合只有150mm,能否达到止水效果呢?这样计算对不对?
=a {Z7W  
[quote] Dn6DkD!  
EG1SIEo  
!IGVN:E  
我以为这个论题实际上包括下面三个内容: RL&*.r&  
1、防渗帷幕中的水泥搅拌桩会不会脱搭?  !c*^:0  
2、水泥搅拌桩脱搭了会不会导致防渗帷幕的失效? Mv9s  
3、采取哪些可行的措施预防帷幕体的失效?
老婆只能宠、不能惯
    这一辈子最重要的心得。
离线泥头

发帖
263
土币
3893
威望
439
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-03
  似乎对这个问题感兴趣的人不多,我只好唱独角戏啰。 )pvZM?  
  我以为搅拌桩倾斜现象是很普遍的,有时还是非常严重的。 d>aZpJ[.  
  施工现场中,大家都能很容易观察到搅拌桩机钻杆都存在不同程度的倾斜。就人们的垂直敏感能力而言,如能感到倾斜,它的倾斜度已经在2度左右了,也就是说垂直度偏差已经达到3%左右。 ct]5\g?U'  
  搅拌桩产生倾斜的原因是很多的,其中主要有: AG9U2x  
  (1)现有各种类型的搅拌桩机都是没有垂直导正系统的,即使在机械底盘绝对水平状态下,钻杆在自重作用下,都已经是倾斜的,且大于1%;转动时因离心力的作用,倾斜度就更大了。 qQom=x  
  (2)施工中机械晃动与倾斜是引起桩体倾斜的最重要因素。桩机是一种移动机械,不可能使用非常宽大的底盘,机械一晃动就会出现沉降和倾斜,这种倾斜一般都可4~5度。 @TH \hr]  
  现有大多搅拌桩规范对桩身倾斜度的要求是1%.如果按这个要求进行防渗帷幕设计,搅拌桩脱搭是随时可能发生的。 #h&?wE>  
2dq{n.cgs  
  现在的问题是:既然搅拌桩倾斜脱搭现象是比较普遍的,为何大部分搅拌桩帷幕却成功了? Dnp^yqz*  
  这才是我希望能讨论这个问题的真正目的。
1条评分
sunjun 土币 +20 经典回复 2007-04-03
老婆只能宠、不能惯
    这一辈子最重要的心得。
离线sdren
发帖
10
土币
333
威望
10
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-10
防渗帷幕中的水泥搅拌桩在含土.泥多而沙少的情况下还是比较容易成功的,如果在全是沙的地层中在10米以内都很难成功,象20米的深度那就更难了,还是旋喷桩比较把握.嘿嘿.......俺不懂理论只是凭经验谈谈
实干20年的旋喷桩施工队伍
            我专业,所以我自信
离线泥头

发帖
263
土币
3893
威望
439
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-10
引用第2楼sdren于2007-04-10 08:58发表的  : }8FP5Z'Cf%  
防渗帷幕中的水泥搅拌桩在含土.泥多而沙少的情况下还是比较容易成功的,如果在全是沙的地层中在10米以内都很难成功,象20米的深度那就更难了…………
4dy)g)wM  
JhD8.@} b~  
  我虽对旋喷帷幕可靠性也持怀疑态度,但非常赞同Sdren兄上面引用的那个见解,真不愧是多年的实践老手! Fdzd!r1 v  
  我以为Sdren兄上面的一段话反映出了岩土工程界中,除水利行业外、大多行业(尤其工民建)对透水层的判定是比较粗糙的。一旦命名为砂土,就理所当然成为透水层,基坑就要防渗。事实上,如果砂土中的粘粒含量达到8%以上,它的透水性就较弱,地下水对基坑的危害明显减弱。正是这个认识上的偏差,给防渗帷幕中的水泥搅拌桩脱搭留下了较大的余地,也掩盖了规范中脱离实际的瑕疵。 i|=XW6J%  
  有的朋友读到这里,会发现这个认识偏差就是一个商机,如能根据砂土的粘土含量较准确判断砂土的透水性,就……。 I,#U _  
  其实基坑防渗帷幕的商机还不只此,还有“悬挂帷幕”。不过这个问题比较复杂,有待慢慢道来。
[ 此贴被泥头在2007-04-10 12:44重新编辑 ]
1条评分
sunjun 鲜花 +1 - 2007-04-10
老婆只能宠、不能惯
    这一辈子最重要的心得。
离线weike
发帖
55
土币
83
威望
55
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-13
不太明白,继续学习。
离线pengdi_1982

发帖
475
土币
87
威望
672
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-25
我觉得泥头提的问题较好,有研究意义。
离线hd807xu

发帖
59
土币
14
威望
203
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-01
在论坛转了一个星期,看到泥头的回贴最精华,认为泥头应该是个较专业且经验丰富的专家。 !X,S2-}"  
现就以上主题提出的问题,发表一点个人看法,请泥头老师(不知是兄还是弟,就称老师吧)指点: -Pvt+I>  
1、防渗帷幕中的水泥搅拌桩会不会脱搭? Q647a}  
防渗帷幕中的水泥搅拌桩脱搭现象是肯定存在的,尤其较长的搅拌桩,所以设计要求必须严格,在施工中对垂直度一定要控制好,尽量避免脱搭现象发生。 F4PD3E_#  
2、既然搅拌桩倾斜脱搭现象是比较普遍的,为何大部分搅拌桩帷幕却成功了? gVuN a)  
根据本人所遇基坑施工结果,个人认为:一是搅拌桩同样具有注浆作用,桩体周边一定范围内虽未经搅拌,但水泥浆同样侵入了,同样具有一定的止水作用。二是随着钻杆转动时离心力的作用,桩径肯定超出了设计的桩径,无形中也就增加了搭结宽度,也就是讲理论计算脱搭了,实际防渗帷幕中仍然有搭结部分能止水。 w%$n)7<*  
三是一般深基坑多采用止排结合,排水成功也是基坑成功的关键一步。 qVY\5`f@  
以上系本人的一点私人见解,请各位多作指点。
1条评分
sunjun 鲜花 +1 - 2007-05-01
扎实练好自己的本领,别管其他得瑟事件了。
囧人实在太多了,鄙视不完滴
离线aaaaaa2000
发帖
66
土币
190
威望
67
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-05-11
我对旋喷帷幕可靠性也持怀疑态度
离线jo_shua

发帖
4
土币
195
威望
5
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-05
我觉得泥头提的问题较好,有研究意义。
离线tiantian1995

发帖
110
土币
906
威望
498
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-06
搅拌桩设计桩长20.79m,为什么设计为整数!20.8m 或21m?这么长的桩施工比较麻烦,下部质量不易保证。深度太深,远超过规范规定;桩体强度较低,承受不了横向土压力。如果是钻孔桩加加搅拌桩方案,不如钻孔桩加旋喷桩之间咬合的更精密一些
离线pubwin6

发帖
25
土币
40
威望
34
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-30
    可以~
非诚勿扰
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-30
漏打是家常便饭,呵呵。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094