引用第2楼sdren于2007-04-10 08:58发表的 : J+Q+&-a
防渗帷幕中的水泥搅拌桩在含土.泥多而沙少的情况下还是比较容易成功的,如果在全是沙的地层中在10米以内都很难成功,象20米的深度那就更难了…………
16"#i q=|R89 我虽对旋喷帷幕可靠性也持怀疑态度,但非常赞同Sdren兄上面引用的那个见解,真不愧是多年的实践老手!
kf<c,3A 我以为Sdren兄上面的一段话反映出了岩土工程界中,除水利行业外、大多行业(尤其工民建)对透水层的判定是比较粗糙的。一旦命名为砂土,就理所当然成为透水层,基坑就要防渗。事实上,如果砂土中的粘粒含量达到8%以上,它的透水性就较弱,地下水对基坑的危害明显减弱。正是这个认识上的偏差,给防渗帷幕中的水泥搅拌桩脱搭留下了较大的余地,也掩盖了规范中脱离实际的瑕疵。
8g\wVKkTQp 有的朋友读到这里,会发现这个认识偏差就是一个商机,如能根据砂土的粘土含量较准确判断砂土的透水性,就……。
(+|X<Bl:` 其实基坑防渗帷幕的商机还不只此,还有“悬挂帷幕”。不过这个问题比较复杂,有待慢慢道来。
[ 此贴被泥头在2007-04-10 12:44重新编辑 ]