地点:天津塘沽 HJaw\zbL
地层:0--2米回填 a`b zFu{
2-6米淤泥 uk[< 6oxz
6米以下粘土与砂土交替 ITIj=!F*
桩长:40米 E? eWv)//
桩径:1米 %M#?cmt
空孔:3--4米 }?]yxa ~
施工情况:24小时成桩,充系数1.10,灌注正常。 bro
结果:有一个墩8根桩,小应变检测6根断桩在3-6米处,后经取芯显示正常 D?yE$_3>c
有两根桩严重移位给1.5米,挖出的桩头显示倾斜严重(施工时机械无倾斜),这两根桩经小应变检测为断桩 3'*%R48P`
可能原因:与施工便道有关。便道建在淤泥上,载重车辆把没有强度的桩身挤偏至断