地点:天津塘沽 ]&P 4QT)f
地层:0--2米回填 %mzDmrzq
2-6米淤泥 >*n4j:
6米以下粘土与砂土交替 VRSBf;?
桩长:40米 }LLQ+
桩径:1米 &yOl}?u
空孔:3--4米 'R42N3|F
施工情况:24小时成桩,充系数1.10,灌注正常。 S?OCy4dk:
结果:有一个墩8根桩,小应变检测6根断桩在3-6米处,后经取芯显示正常 |_ U!i
有两根桩严重移位给1.5米,挖出的桩头显示倾斜严重(施工时机械无倾斜),这两根桩经小应变检测为断桩 Q|2*V1"r<2
可能原因:与施工便道有关。便道建在淤泥上,载重车辆把没有强度的桩身挤偏至断