地点:天津塘沽 >Kl_948
地层:0--2米回填 2@HmZ!|Q
2-6米淤泥 r4K%dx-t
6米以下粘土与砂土交替 ["ocZ? x
桩长:40米 [kgCB7.V
桩径:1米 iF.f*3-NJB
空孔:3--4米 d+ $:u
施工情况:24小时成桩,充系数1.10,灌注正常。 ,,)'YhG(
结果:有一个墩8根桩,小应变检测6根断桩在3-6米处,后经取芯显示正常 w&]$!g4
有两根桩严重移位给1.5米,挖出的桩头显示倾斜严重(施工时机械无倾斜),这两根桩经小应变检测为断桩 "EWq{l_I5$
可能原因:与施工便道有关。便道建在淤泥上,载重车辆把没有强度的桩身挤偏至断