[img]D:\1.jpg[/img
}ny7LQ ;"M6}5dQ4 (1)杂填土,3.1m,c=8,φ=18
(WHgB0{ (2)淤泥,1m,c=7.5,φ=3.5
d88A.Z3w (3)粘土,2.3m,c=18.5,φ=7.5
{Z2nc)|7C (4)淤泥质粉质粘土,9.3m,c=9,φ=4
9~hW8{# (5)粉质粘土,4m,c=18,φ=10
CcQc!`YC d*8*9CpO: q/@2=$]hH3 请教,在此种地层中开挖4m基坑应采用何种支护方式,基坑内部为管桩,
iq' PeVo <tvLKx 此种基坑安全等级该定位几级,一级还是二级,湖北省地标规定,坑内有工程桩需要保护,桩周土软弱,桩径小时应定为一级,在该开挖深度情况下定位一级是否合理。
?^U? ua6 KKC%!Xy 若定为一级该采用何种支护方式,
Jl_W6gY"Z F!z ^0+H( 若采用悬臂桩支护桩需深入第5层,否则抗隆起验算不能通过,深入第5层工做量又过大
NtM>`5{? 6Z|h>H5a 若采用复合喷锚支护,设置深层搅拌桩增强加固,加固体需深入第5层中,才能保证整体稳定性通过计算,但抗隆起依旧不能通过,工作量依旧较大
30vxOkS 3dN`Q:1R9 个人感觉,可以采用复合喷锚支护,深层搅拌桩增强加固也不必过深,毕竟基坑开挖较浅,但整体稳定性及抗隆起都不能过过计算。又找不到理论依据,请有相关经验的老师赐教
7qqzL_d> p7QZn.,=u 我采用的是天汉2005计算
[ 此帖被yintc在2010-05-23 18:08重新编辑 ]