工程概述 8Q)|8xpYS
郑州龙湖调蓄池工程防渗墙采用封闭式,防渗墙总长度23.38km,主池区周边防渗墙长度16.99m,湖心岛内外侧防渗墙长度6.39km,本标段防渗墙总长7128m。 bolG3Tf|
龙湖防渗为综合防渗方案,即垂直防渗与水平防渗相结合,沿湖布设墙厚40cm的塑性混凝土防渗墙(垂直防渗),在地下水位以上的湖湾区池底采用壤土铺盖防渗(水平防渗)。湖湾区池底壤土铺盖与垂直防渗体紧密相连,共同组成一个防渗体。防渗墙墙顶部高程与湖周护岸体或湖底壤土铺盖紧密相连,底部高程至相对不透水层以下0.5m~1m,以满足龙湖调蓄池工程的防渗要求。防渗墙主要工程量见表1。塑性混凝土防渗墙设计厚度40cm,墙深不大于50m,塑性混凝土防渗墙设计指标详见表2。 b6Z3(!]
]
表1 主要工程量表 hwL`9.w
序号 项目名称 单位 工程量 备注 i '*!c
1 塑性混凝土防渗墙 m2 270851.80 厚度0.4m -vT{D$&1
2 土方开挖 m3 49138.00 OPj NmdeS
3 黏土回填 m3 16939.20 ~"J1@<
4 成槽挖方 m2 274380.80 <50m %D:VcY9OC
!5?_)
表2 塑性混凝土防渗墙设计指标表(28天技术指标) zaLPPm&f
名称 技术指标 *>mjUT}cP
塑性混凝土防渗墙密度 2~2.3kg/cm3 5XB]p|YU~s
抗压强度 1.5~5Mpa MMpId
Uhr
弹性模量 500~2000Mpa Z}\,rex
渗透系数 n×10-6cm/s wuYak"KX
允许渗透坡降 不小于50 YG:^gi
cHT\sJo`l