[原创]急急急:帮帮小弟啊,关于支护悬臂桩水平静载试验 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线tmandysha
 

发帖
115
土币
928
威望
941
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-12
有一支护桩,悬臂式,设有2排预应力锚索,用理正基坑计算,打算做单桩水平静载试验,设计和监测都是本单位,有以下几个问题急需解答: zNX=V!$  
1.要求设计提供的单桩水平承载力设计值怎么计算,是理正计算书里面的哪个值,是内力包络图里面的最大剪力值么? &mN]U<N  
2.要求设计提供的单桩水平承载力设计值是单指桩(不加锚索)的承载力设计值还是加完预应力锚索的承载力设计值呢? zgjgEhnvU  
3.做单桩水平静载试验时,是在锚索施工完成再做还是在支护桩施工完毕达到强度要求就可以做试验了? KX~ uE6rX  
小弟新手,寻求解答,谢谢!
勘察、基坑/边坡/地基处理设计、施工、监测及监测等业务合作(包括代写勘察报告和设计等)。本人注册岩土、硕士,精通理正、勘察设计软件,有多年岩土行业经验。 有诚意加QQ:28171117
离线ceyping

发帖
207
土币
40499
威望
2003
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-12
1、纠正一下,设置两排锚索的桩不叫悬臂桩。 E|;>!MMA;  
2、一般支护桩(除非是预应力管桩)不用做水平静载试验,采用低应变或者抽芯检测即可。 c\ZI 5&4jT  
3、做水平静载荷试验一般在桩顶做,不用待锚索施工完毕后实施,最好在开挖前做。 w&H>`l06  
4、水平静载荷试验主要是确定土的侧向抗力系数(比桩身抗弯和抗剪强度低很多),做三根试验桩即可,不用在工程桩上做,如果按照按照包络图最大剪力在工程桩上检测,容易造成基坑局部失稳。
心如平原纵马易放难收,学如逆水行舟不进则退
离线tmandysha

发帖
115
土币
928
威望
941
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-12
本工程是永久性边坡,如果一定要做水平静载试验的话,那水平静载荷试验设计值应怎么提呢?
勘察、基坑/边坡/地基处理设计、施工、监测及监测等业务合作(包括代写勘察报告和设计等)。本人注册岩土、硕士,精通理正、勘察设计软件,有多年岩土行业经验。 有诚意加QQ:28171117
离线xjywgy

发帖
6850
土币
856
威望
67214
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-16
那水平静载荷试验设计值应怎么提呢?