有一支护桩,悬臂式,设有2排预应力锚索,用理正基坑计算,打算做单桩水平静载试验,设计和监测都是本单位,有以下几个问题急需解答: '/0e!x/8
1.要求设计提供的单桩水平承载力设计值怎么计算,是理正计算书里面的哪个值,是内力包络图里面的最大剪力值么?
z-g6d (
2.要求设计提供的单桩水平承载力设计值是单指桩(不加锚索)的承载力设计值还是加完预应力锚索的承载力设计值呢? 0o6o<ggi
3.做单桩水平静载试验时,是在锚索施工完成再做还是在支护桩施工完毕达到强度要求就可以做试验了? S# baOO
小弟新手,寻求解答,谢谢!