PHC或PC的检测有些特殊性,施工质量与施工工艺有很大的关系。
P-y jN dMv=gdY 根据我自己的经验,一般最容易在接桩位置出现问题。首先,管桩的接桩完全靠焊接,而且因为焊口的深度有限,所以必须把焊口填满,如果偷工减料了,在施工过程中很容易开焊,造成断桩。其次,根据管桩的构造,接桩部位有钢质端头板,如果桩身质量存在问题,如端头板倾斜,或混凝土局部强度不均,在施工过程中,该处容易应力集中而破损。所以,我们在管桩检测时,出现问题最多的就是接桩位置。
$5aV:Z3P su{poQ}K 低应变与高应变管桩的完整性检测,是属于反射波检测法,是根据判定应力波在材料阻抗变化界面上所产生的反射波特性来实现的。上面我所说的2种现象本质是不同的,一种是开焊,一种是桩身受损,后者的危害更大。但是就反射波法完整性检测原理来讲,都是材料阻抗减小,所以无法明确区别,这是反射波法完整性检测的一个盲区。
,St#Vla dx MOn 单就动力检测而言,这两种情况,在低应变信号上一般都会出现,在等时间间隔的多次反射,幅值很大,我们定义为现象A1;在等时间间隔的多次反射,但幅值小衰减看快,我们定义为现象A2。高应变的情况也有所不同,一种和低应变一样,出现多次反射,我们定义为现象B1;而另外一种是接桩相位反射不大,甚至能看到桩底反射,我们定义为现象B2。根据实际经验我发现,如果接桩位置严重开焊但桩身未发生上浮的,低应变会出现现象A1,高应变出现B2。如果接桩位置开焊严重,桩身出现上浮,就会出现A1和B1。如果接桩位置破损,就会出现A1和B1。
k@ RDvn 3Q.#c,`jV 如果接桩位置出现了A1和B2,我们可以判断接桩位置桩身完整,只是开焊严重,在工程上竖向抗压承载力不受影响,但水平承载力完全丧失了,请设计酌情处理。如果出现A1和B1,如果业主还想补救,我们一般要求做静力载荷试验,如果上节桩上浮距离不大,静力载荷试验曲线会出现“平台”,沉降突然减小,上下两节桩顶上了;如果接桩位置混凝土破损,一般Q-s曲线会出现陡降的。
Vc\MV0lr jFL #s&ft 这位Singlewave先生,不知道我的论述能否满足你的需要?欢迎批评指正!欢迎把动测曲线上传来看看。
&^}1O:8e {?}E^5Z*g 戴斌
-*X a3/kQ Material Lab Dubai, P.O.Box 114717, Dubai, U.A.E.
cUKE Senior Engineer of Pile Testing
e>+i>/Fn{h E-mial:
parkdai@yahoo.com I9_RlAd Mobile: +971 5 2888196