论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2703阅读
  • 6回复

[求助]CFG桩终孔原则 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lord11
 

发帖
66
土币
79
威望
12
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-30
     我们这里一段CFG桩,持力层为粉质粘土,上层为淤泥,对于终孔原则  电流变化极小,试了几段,每段电流基本都在96的估计进入,但是桩继续打沉管还能小,挺迷茫的,因为粉质粘土的确实可以进尺。
天道酬勤
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-30
可以根据勘察报告,用标高来控制。
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56719
威望
2537
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-30
这需要经验积累。我们地区早已经不允许使用沉管成孔了
得过且过
离线lord11

发帖
66
土币
79
威望
12
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-30
     但是现在最远出离空口100多m,  大家不认可
天道酬勤
离线yy9999mm

发帖
146
土币
268
威望
3
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-14
CFG桩最远处离孔口100吗?可能吗?
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-06
不要振动沉桩,用2~2.2倍桩的设计承载力静压成桩
离线earthboy

发帖
699
土币
1112
威望
251
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-14
    
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站