     我们这里一段CFG桩,持力层为粉质粘土,上层为淤泥,对于终孔原则  电流变化极小,试了几段,每段电流基本都在96的估计进入,但是桩继续打沉管还能小,挺迷茫的,因为粉质粘土的确实可以进尺。
天道酬勤
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-30
可以根据勘察报告,用标高来控制。
在线erimkcgs

发帖
9129
土币
56721
威望
2537
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-30
这需要经验积累。我们地区早已经不允许使用沉管成孔了
得过且过
离线lord11

发帖
66
土币
79
威望
12
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-30
     但是现在最远出离空口100多m,  大家不认可
天道酬勤
离线yy9999mm

发帖
146
土币
268
威望
3
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-14
CFG桩最远处离孔口100吗?可能吗?
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-06
不要振动沉桩,用2~2.2倍桩的设计承载力静压成桩