[求助/请教]混凝土灌注桩为什么总出现软桩头? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lygzgr

发帖
14
土币
1334
威望
112
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2009-12-16
这个问题是不是可以通过加长桩头来避免桩身产生质量不足呢?我们这边做φ2.5m的桩,桩头达到了1.5m,以后桩身质量应该没有什么大问题吧!
疯狂的岩土人,值得尊敬!
离线山西大地

发帖
160
土币
1009
威望
542
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2009-12-16
同意楼上说法. HA^jk%53  
如果大部分桩都是这种情况.我认为有可能是导管长度不够.形成桩头很长一部分是强度达不到
离线wzq_01a

发帖
273
土币
2393
威望
1199
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2009-12-19
有可能是几下原因造成的: nB cp7e  
1、商品混凝土运输距离和时间较长,运到现场后粗细骨料分离,而采用灌车直接往导管内灌注,一车混凝土中先灌注的含碎石较多,后灌注的水泥砂浆较多,相邻两车在导管内混合时容易产生离析。 n0rerI[R  
2、导管埋深较大,或混凝土灌注时间较长,最先灌注的混凝土位于上部,至桩顶部位时已达到初凝,或未初凝但流动性降低,拔管后混凝土难以充填密实导管拔出后留下的空间。 ; g Z%U  
3、拔管速度过快,尤其对于法兰连接的导管,如拔管太快更易出现这种现象。 Z:# .;wA  
4、混凝土的坍落度和和易性控制不好。 6 QN1+MwB  
5、雨天灌注混凝土,而没有做好防雨措施,雨水流入导管内。 T&9`?QD  
也可能是几种因素综合的结果。
共鲜花(新新) 分析的太透彻了条评分
离线新新

发帖
146
土币
2
威望
416
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2009-12-19
桩头处理好了没???   套管 进泥浆没 ??    灌浆太快  ????
未来属于我们年轻人
离线zhaobinghai

发帖
104
土币
1595
威望
186
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2009-12-19
这是造孔后,清孔不彻底,底部的泥砂被混凝土置换后,总是处于上升的混凝土上部,直至到了桩头。
离线qf-xy
发帖
26
土币
2
威望
261
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2009-12-27
自制法栏导管?料斗容积够大?提导管速度快把?
离线tujianzhong
发帖
1
土币
102
威望
20
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2009-12-27
原因较多,主要如下: e Wc_N  
1.埋管较大 E;9Z\?P  
2.导管有砂眼或连接处无密封圈,漏浆 8ou e-:/a  
3.混凝土水泥用量较少,灌注桩混凝土水泥用量大于320KG/M3 4Z*|Dsw  
4.一次清孔未到位,即测绳量孔深,未到底(实际孔深,不是设计孔深)
兔子
离线23d6

发帖
466
土币
3508
威望
2483
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2010-01-06
二次清孔时间短,泥浆比重超标;灌注混凝土接近桩头的时候,落差减小灌注混凝土难度加大,上下抽动导管时桩身夹泥,
23d6
离线lin.pc

发帖
50
土币
763
威望
430
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2010-01-07
导管拔管太快,停料时间过长,在拔管过程中插管频率不够.
离线ytczxj

发帖
17
土币
179
威望
117
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2010-01-11
  根据以往的经验,估计有以下方面的原因:  for {  
1、施工队伍经验少; Po> e kz_E  
2、泥浆没控制好,未将孔中的砂、泥块置换出来,随着灌注的进行,砂、泥块一直在混凝土上面,技术员经验不足,测量不准; ]5N zK=2{  
3、埋管过深,特别是小直径桩,灌完后混凝土会往下陷; QW2?n`Fa9-  
4灌注时用竹竿测桩顶应该效果好得多。