我去年施工的地基基础工程,采用钻孔灌注桩工艺,混凝土采用商品砼。开挖后发现,桩身超灌高度均能达到设计要求,但是截桩至设计标高后发现桩身整体混凝土强度能达到设计要求,但是在导管拔出的位置有些问题,具体表现为:此处混凝土强度明显偏低、混凝土离析,只有砂浆、有冒水现象。想请教前辈这其中的原因!
离线xuanmiaomiao

发帖
211
土币
1804
威望
1818
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-06
最后拔管太快,管内混凝土来不及落下,部分泥浆被吸到混凝土中。
共1条评分
mahorse128 土币 +20 积极解答! 2009-04-06
离线qiyunbetter

发帖
3
土币
102
威望
13
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-06
“导管拔出的位置”具体是指哪里,是护筒口处还是其他地方?如果是护筒口处的话很正常,灌注到最后时一般返上来的都是孔底的很稠的泥浆和泥块,最后一节导管拔离混凝土面时难免会有泥浆乘机混入混凝土中
共1条评分
mahorse128 土币 +20 积极解答! 2009-04-06
离线birdgp

发帖
108
土币
388
威望
37
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-11
基本上是混凝土的问题,浮浆,看不到粗骨料,就是那部分保护桩长
城市农民-修理城市
离线弓箭手

发帖
38
土币
2479
威望
154
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-12
只能多灌些混凝土了。
离线山西大地

发帖
160
土币
1009
威望
542
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-21
主要是最后拔管太快,尤其是混凝土塌落度大时特别注意。
离线huang1237890

发帖
801
土币
-821
威望
4518
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-26
                    
离线勇敢北漂

发帖
1257
土币
1500
威望
4085
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-26
离析严重的话应该是拔得太快和混泥土和易性不好吧?
小胖
离线wzzjz1168

发帖
6836
土币
110045
威望
22234
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-28
应该是拔得太快和混泥土和易性不好       
离线nhfengkai123

发帖
359
土币
2050
威望
3622
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-29
离析严重的话应该是拔得太快和混泥土和易性不好  或是开始时管离孔底太近了吧??
离线xutao189

发帖
93
土币
5348
威望
811
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-04
混凝土和易性不好   
珍惜每一寸光阴。希望在前方。...................
离线芸芸众生

发帖
7
土币
295
威望
80
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-15
这个问题就是拔管太快,造成的。一般开挖后把上部的浮浆清理后就发现中间有一个坑。 m}]\^$d  
这种问题的出现还有在灌注中导管埋深小于2米,灌注砼的冲力过大就使导管出口以上的砼冲散使泥浆漏进去,完了检桩不合格。。