深圳市宝安区行政中心位于宝安新中心区N13块地,总占地面积约148,875平方米。场地为五边形,其西南面、正南面、东南面为创业路,西北面为裕安路、东北面为新湖路,拟建行政中心内建(构)筑物有办公大楼、招待所、会堂、车道、停车场、人工堆山、室外运动场地、绿地等,其中办公大楼位于地块中南部,招待所位于东部,人工堆山位于西北部,停车场位于南大门和建筑物周围。根据规划,N13块地内的行政中心建筑物和配套设施在2001年动工,2003年投入使用。N13地块软基处理,也须在2002年4月之前完成。 (-#rFO5~l
本地块软基处理部分分别划分为Ⅰ区、Ⅱ区、Ⅲ区、Ⅳ区、Ⅴ区、Ⅵ区-1区和Ⅵ区-2区等六个分区。Ⅶ区为非软基处理区,主要包括行政中心办公楼、会堂和招待所三个主要建筑分区。 B{N=0 cSi
二、工程概况 w2KWa-BO
按工程条件不同,需处理的淤泥和淤泥土厚度不同,将场地分成7区,分别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ区。其中Ⅵ区又分为Ⅵ区-1区和Ⅵ区-2区。 0JrK/Ma3
1、软基处理部分概况 zdT ->%
1)Ⅰ区,已有填土面标高3.5米,软土层为淤泥层,预压时间90天。设计要点为: uJm #{[
(1) 插板间距0.9×0.9米,三角形布置,插板深度11.20米; /W? z0tk`
(2) 按20×20米正方形布置0.6米直径降水井,填土开始后降
B[Ix?V4yy
水井开始抽水; K#iK6)tS
(3) 场地平整后碾压至压实度90%,铺土工格栅一层,以上分 +0dQORo
两层碾压至填土厚1.25米,压实度达到90%,碾压土面标高约4.75米,其中预留沉降量0.60米; Yo@m50s$
(4) 预压土土柱高度1.7米(已考虑降水产生的等效荷载 Q;Q
10Kpa); a5>)?m
(5) 邻创业路侧的插板范围和创业路软基处理范围衔接,边坡 gRw.AXRa
以内20米宽度填土速率由沉降速率和边桩位移控制; >9(7h&[Y
(6) 边坡填土应超宽0.5~1.0米碾压填筑,在卸除预压土时再修 A&;EV#]ge
坡至设计坡面。 % Mw' e/?
2)Ⅱ区:已有填土面标高3.5米,主要软土层为淤泥,预压时间为90天,设计要点为: lJ("6aT?
(1) 插板间距0.9×0.9米,插板深度11.3米; p5D5%B/
(2) 其余同Ⅰ区。 4*YOFU}l
3)Ⅲ区:已有填土面标高3.5米,软土层为淤泥层,预压时间120天。设计要点为: ja L$LJV
(1) 插板间距1.2×1.2米,插板深度9.0米; tu7+LwF7
(2) 按20×20米正方形布置0.6米直径降水井,填土开始后降 KuU3DTS85Z
水井开始抽水; d~vTD|Et
(3) 场地平整后碾压至压实度90%,铺土工格栅一层,以上分 .<0=a|IAz
两层碾压至填土厚1.25米,压实度达到90%,碾压土面标高约4.55米,其中预留沉降量0.40米; 2z[r@}3
(4) 其余同Ⅰ区。 BQ5_s,VM
4)Ⅳ区:已有填土面标高3.5米,软土层为淤泥层,预压时间性为120天。设计要点为: u~
VswXc4
(1) 插板间距1.2×1.2米,插板深度8.85米; [}jj<!9A_;
(2) 其余同Ⅲ区。 P} +2>EU
5)Ⅴ区:已有填土面标高2~3.5米,主要软土层为淤泥,预压时间为90天,设计要点为: XX*'N+
(1)因原设计行政中心已施工的桩基高出地表,为尽可能减少填土不均匀沉降,如桩顶高于2.50(绝对高程)的桩,其桩头应炸毁或凿除; %GNUnr$
(2)插板间距0.9×0.9米,插板深度10.2米; ^!$}
BY
(3)其余同Ⅰ区。 ze*&*csO
6)Ⅵ区:未填土区,软土层为淤泥层,预压时间150天,设计要点为: #:
dR^zr<
(1)插板间距0.9×0.9米,插板深度9.2米; 8x!+tw7
(2)清淤至标高0.5米,淤泥面上铺土工布一层,铺砂垫层1.0米,振压至干重度16.5KN/m3,设盲沟和集水井; 0,;E.Py?.
(3) 填土至标高4.75米(预留沉落量0.6米),土方分层填筑, D$Kz9GVZq
下部压实度87%,上部0.8米压实度90%; YG-Z.{d5Z
(4) 预压土高度2.3米; &NlS =
(5) 自填土开始集水井不间断抽水; v&k>0lV,^
(6) 临路侧有边坡的情况,与周边软基处理范围或已填路基相 M-}j9,oR`
衔接,由沉降速率和边桩位移控制填土速率。 782[yLyv
7)Ⅶ区:已有填土面标高2.0~3.0米,主要软土层为淤泥,采用深层水泥浆体搅拌桩加固,设计要点为: DxE^#=7iH;
(1)水泥搅拌桩直径550毫米,正方形布置,间距1.4×1.4米,地下室设备库基坑段采用深坑开护,因基坑高达5.0米,布桩型式采用格栅状,格栅间距1.6米,桩距0.4米; ( [K2:n\
(2)水泥搅拌桩长(平均)11.20米; y|FBYcn#F
(3)场地平整至标高3.5米后,打设水泥浆喷搅拌桩,然后铺土工格栅一层; L`<T'3G
2、Ⅶ区预应力管桩工程概况 Fl8w7LcF7
1)行政中心主楼工程概况 4jDs0Hn"
(1)本工程±0.000标高相当于红绝对标高6.000米。 \.K\YAM<
(2)本工程基础采用打入式高强预应力管桩(PHC)以强风化岩作为桩端持力层。 L"Qh_+
(3)本工程采用Φ500预应力管桩(选用AB型壁厚125)和Φ400预应力管桩(选用AB型壁厚95)两种桩型。 |LX rGyk^
(4)预应力管桩单桩承载力设计值 5xG|35Pj
Φ500:2200KN;Φ400:1200KN 7KvXTrN!9
(5)桩长计算为从承台底上100至进入强风化岩层1500。 ?Ry%c6(}
(6)贯入度的控制:最后三阵每阵的贯入度不大于30。 \f8P`oET~
(7)桩数:Φ500——1354根 Eqz4{\
Φ400——71根 (#!(Q)
]
(8)本工程使用十字桩靴。 stf,<W
2)会堂工程概况 /%N31
(1) 本工程±0.000标高相当于标高5.400米。 [Ihp\!xqI
(2) 本工程基础采用打入式高强预应力管桩(PHC)以强风化岩 *#9VC)Q
作为桩端持力层。 2r PcNh9
(3) 本工程分别采用Φ500预应力管桩(选用AB型壁厚125) [[";1l
计185和Φ400预应力管桩(选用AB型壁厚95)计39根。 ?Zc/upd:$N
(4) 预应力管桩单桩承载力设计值 oG4w8+N
Φ500:2200KN;Φ400:1200KN Qs}/x[I
(5) 桩长计算从承台底上100至进入强风化岩层1500。 :t2 9`x
(6) 贯入度的控制:最后三阵每阵的贯入度不大于30。 &4w\6IR
(7) 本工程采用十字桩靴。 +YGw4{\EL
3)招待所工程概况 GnSgO-$"
(1) 本工程±0.000标高相当于绝对标高5.400米。 bLU^1S8Z
(2) 本工程基础采用打入式高强预应力管桩(PHC),以强风化 lWu9/r 1
岩作为桩端持力层。 Pg!;o=
{M
(3) 本工程分别采用Φ预应力管桩253根(选用AB型,壁厚 H<rnJ
125)和Φ400预应力管桩21根(选用AB型,壁厚95)。 !=~s/{$PE
(4) 预应力管桩单桩承载力设计值: 2<46jJYL'
Φ500:2200KN 2b6? 9FX*
Φ400:1200KN hQd@bN8
(5) 桩长计算为从承台底上100至进入强风化岩层1500mm, nG4Uk2>
桩长约29~36m(见图示)。 u7<qaOzs?
(6) 贯入度的控制:最后三阵每阵的贯入度不大于30mm。 b0~H>cnA
(7) 本工程采用十字桩靴。