第二节 工程概况 w|Qd`
一、项目简介 ==9ZFdf
深圳市宝安区行政中心位于宝安新中心区N13块地,总占地面积约148,875平方米。场地为五边形,其西南面、正南面、东南面为创业路,西北面为裕安路、东北面为新湖路,拟建行政中心内建(构)筑物有办公大楼、招待所、会堂、车道、停车场、人工堆山、室外运动场地、绿地等,其中办公大楼位于地块中南部,招待所位于东部,人工堆山位于西北部,停车场位于南大门和建筑物周围。根据规划,N13块地内的行政中心建筑物和配套设施在2001年动工,2003年投入使用。N13地块软基处理,也须在2002年4月之前完成。 L;)v&a7[P
本地块软基处理部分分别划分为Ⅰ区、Ⅱ区、Ⅲ区、Ⅳ区、Ⅴ区、Ⅵ区-1区和Ⅵ区-2区等六个分区。Ⅶ区为非软基处理区,主要包括行政中心办公楼、会堂和招待所三个主要建筑分区。 jD9lz-Y@
二、工程概况 ,2zKQ2z
按工程条件不同,需处理的淤泥和淤泥土厚度不同,将场地分成7区,分别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ区。其中Ⅵ区又分为Ⅵ区-1区和Ⅵ区-2区。 E(Gr0#8
1、软基处理部分概况 f=_g8+}h
1)Ⅰ区,已有填土面标高3.5米,软土层为淤泥层,预压时间90天。设计要点为: Fd8hGj1
(1) 插板间距0.9×0.9米,三角形布置,插板深度11.20米; Zu#<
(2) 按20×20米正方形布置0.6米直径降水井,填土开始后降 nVOqn\m-
水井开始抽水; #7W.s!#}Dd
(3) 场地平整后碾压至压实度90%,铺土工格栅一层,以上分 LDQ
e^
两层碾压至填土厚1.25米,压实度达到90%,碾压土面标高约4.75米,其中预留沉降量0.60米; *cNk>y
(4) 预压土土柱高度1.7米(已考虑降水产生的等效荷载 z8iENECwj
10Kpa); QJXdb]Y^;
(5) 邻创业路侧的插板范围和创业路软基处理范围衔接,边坡 A,<@m2
以内20米宽度填土速率由沉降速率和边桩位移控制; ^H=o3#P~L
(6) 边坡填土应超宽0.5~1.0米碾压填筑,在卸除预压土时再修 O),I[kb
坡至设计坡面。 n;OHH{E{
2)Ⅱ区:已有填土面标高3.5米,主要软土层为淤泥,预压时间为90天,设计要点为: ScJu_Af
(1) 插板间距0.9×0.9米,插板深度11.3米; JDhwN<0R
(2) 其余同Ⅰ区。 j|4tiv>
3)Ⅲ区:已有填土面标高3.5米,软土层为淤泥层,预压时间120天。设计要点为:
rPTfpeqN)
(1) 插板间距1.2×1.2米,插板深度9.0米; *l!5QG UoK
(2) 按20×20米正方形布置0.6米直径降水井,填土开始后降 ` d`&R.'
水井开始抽水; 5
,ZRP'oI
(3) 场地平整后碾压至压实度90%,铺土工格栅一层,以上分 WZ*&@|w
两层碾压至填土厚1.25米,压实度达到90%,碾压土面标高约4.55米,其中预留沉降量0.40米; ^
f{qJ[,
(4) 其余同Ⅰ区。 zoXuFg
4)Ⅳ区:已有填土面标高3.5米,软土层为淤泥层,预压时间性为120天。设计要点为: q/'MS[C
(1) 插板间距1.2×1.2米,插板深度8.85米; 0/Q5d,'Y[2
(2) 其余同Ⅲ区。 #313
(PWH
5)Ⅴ区:已有填土面标高2~3.5米,主要软土层为淤泥,预压时间为90天,设计要点为: k?-S`o%Q
(1)因原设计行政中心已施工的桩基高出地表,为尽可能减少填土不均匀沉降,如桩顶高于2.50(绝对高程)的桩,其桩头应炸毁或凿除; -\,VGudM}
(2)插板间距0.9×0.9米,插板深度10.2米; D_ ug-<QT
(3)其余同Ⅰ区。 cx:jUsb6
6)Ⅵ区:未填土区,软土层为淤泥层,预压时间150天,设计要点为: (xUFl@I!
(1)插板间距0.9×0.9米,插板深度9.2米; ]h8/M7k
(2)清淤至标高0.5米,淤泥面上铺土工布一层,铺砂垫层1.0米,振压至干重度16.5KN/m3,设盲沟和集水井; `7_n}8NVC
(3) 填土至标高4.75米(预留沉落量0.6米),土方分层填筑, .v
l="<
下部压实度87%,上部0.8米压实度90%; <2)v9c
(4) 预压土高度2.3米; Xz* tbW#
(5) 自填土开始集水井不间断抽水; 0UjyMEiK
(6) 临路侧有边坡的情况,与周边软基处理范围或已填路基相 4vGbG:x
衔接,由沉降速率和边桩位移控制填土速率。 8A_TIyh?
7)Ⅶ区:已有填土面标高2.0~3.0米,主要软土层为淤泥,采用深层水泥浆体搅拌桩加固,设计要点为: Y_lCcu#OA
(1)水泥搅拌桩直径550毫米,正方形布置,间距1.4×1.4米,地下室设备库基坑段采用深坑开护,因基坑高达5.0米,布桩型式采用格栅状,格栅间距1.6米,桩距0.4米; v>k b^38
(2)水泥搅拌桩长(平均)11.20米; .~,^u
(3)场地平整至标高3.5米后,打设水泥浆喷搅拌桩,然后铺土工格栅一层; AeQC:
2、Ⅶ区预应力管桩工程概况 7b,AQ9
1)行政中心主楼工程概况 G>j"cj
(1)本工程±0.000标高相当于红绝对标高6.000米。 P^;WB*V
(2)本工程基础采用打入式高强预应力管桩(PHC)以强风化岩作为桩端持力层。 V*uEJ6T
(3)本工程采用Φ500预应力管桩(选用AB型壁厚125)和Φ400预应力管桩(选用AB型壁厚95)两种桩型。 hvcR.f)C>
(4)预应力管桩单桩承载力设计值 buc*rtHfA
Φ500:2200KN;Φ400:1200KN vGyppm[0
(5)桩长计算为从承台底上100至进入强风化岩层1500。 ~ i'C/[P
(6)贯入度的控制:最后三阵每阵的贯入度不大于30。 R\
e#$"a5
(7)桩数:Φ500——1354根 d!!3"{'
Φ400——71根 a;yV#Y
(8)本工程使用十字桩靴。 c8\g"T
2)会堂工程概况 %Fm`Y.l
(1) 本工程±0.000标高相当于标高5.400米。 't ;/,+:V
(2) 本工程基础采用打入式高强预应力管桩(PHC)以强风化岩 /0!$p[cjm
作为桩端持力层。 cuNq9y;[
(3) 本工程分别采用Φ500预应力管桩(选用AB型壁厚125) Bf(Mot^
计185和Φ400预应力管桩(选用AB型壁厚95)计39根。 )w@y(;WJ
(4) 预应力管桩单桩承载力设计值 10TSc
j
Φ500:2200KN;Φ400:1200KN 3]7ipwF2q
(5) 桩长计算从承台底上100至进入强风化岩层1500。 J ZNyC!u
(6) 贯入度的控制:最后三阵每阵的贯入度不大于30。 ?e2Y`0
(7) 本工程采用十字桩靴。 KZ
@l/s
3)招待所工程概况 [$H( CH`
(1) 本工程±0.000标高相当于绝对标高5.400米。 `|NevpXY1
(2) 本工程基础采用打入式高强预应力管桩(PHC),以强风化 jaNH](V
岩作为桩端持力层。 '[xut1{
(3) 本工程分别采用Φ预应力管桩253根(选用AB型,壁厚 >:fJhF@
125)和Φ400预应力管桩21根(选用AB型,壁厚95)。 p+5#dbyr
(4) 预应力管桩单桩承载力设计值: +E `063
Φ500:2200KN N~0$x,bR
Φ400:1200KN 0=gF6U
(5) 桩长计算为从承台底上100至进入强风化岩层1500mm, {AtfK>D
桩长约29~36m(见图示)。 25w6KBTe;:
(6) 贯入度的控制:最后三阵每阵的贯入度不大于30mm。 ZS|Z98
(7) 本工程采用十字桩靴。