第二节 工程概况 Y<IuwS
一、项目简介 a@Vk(3Rx_
深圳市宝安区行政中心位于宝安新中心区N13块地,总占地面积约148,875平方米。场地为五边形,其西南面、正南面、东南面为创业路,西北面为裕安路、东北面为新湖路,拟建行政中心内建(构)筑物有办公大楼、招待所、会堂、车道、停车场、人工堆山、室外运动场地、绿地等,其中办公大楼位于地块中南部,招待所位于东部,人工堆山位于西北部,停车场位于南大门和建筑物周围。根据规划,N13块地内的行政中心建筑物和配套设施在2001年动工,2003年投入使用。N13地块软基处理,也须在2002年4月之前完成。 h<V,0sZ&:
本地块软基处理部分分别划分为Ⅰ区、Ⅱ区、Ⅲ区、Ⅳ区、Ⅴ区、Ⅵ区-1区和Ⅵ区-2区等六个分区。Ⅶ区为非软基处理区,主要包括行政中心办公楼、会堂和招待所三个主要建筑分区。 o|u4C {j
二、工程概况 'qUM38 s
按工程条件不同,需处理的淤泥和淤泥土厚度不同,将场地分成7区,分别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ区。其中Ⅵ区又分为Ⅵ区-1区和Ⅵ区-2区。 9M^5<8:
1、软基处理部分概况 ,A&`WE
1)Ⅰ区,已有填土面标高3.5米,软土层为淤泥层,预压时间90天。设计要点为: L8q#_k
(1) 插板间距0.9×0.9米,三角形布置,插板深度11.20米; ` ZZ3!$czR
(2) 按20×20米正方形布置0.6米直径降水井,填土开始后降 ] g<$f#S
水井开始抽水; ; GE6S{~-
(3) 场地平整后碾压至压实度90%,铺土工格栅一层,以上分 !?R#e`}
两层碾压至填土厚1.25米,压实度达到90%,碾压土面标高约4.75米,其中预留沉降量0.60米; k`o8(zPb
(4) 预压土土柱高度1.7米(已考虑降水产生的等效荷载 ])G|U A.
10Kpa); (t){o>l
(5) 邻创业路侧的插板范围和创业路软基处理范围衔接,边坡 !rs }83w!
以内20米宽度填土速率由沉降速率和边桩位移控制; q %j8Js
(6) 边坡填土应超宽0.5~1.0米碾压填筑,在卸除预压土时再修 {Q[ G/=mx
坡至设计坡面。
:f:&B8
2)Ⅱ区:已有填土面标高3.5米,主要软土层为淤泥,预压时间为90天,设计要点为: ZeY|JH1
(1) 插板间距0.9×0.9米,插板深度11.3米; }.(DQwC}1k
(2) 其余同Ⅰ区。 h oO847
3)Ⅲ区:已有填土面标高3.5米,软土层为淤泥层,预压时间120天。设计要点为: Ml9m#c
(1) 插板间距1.2×1.2米,插板深度9.0米; QW'*^^
(2) 按20×20米正方形布置0.6米直径降水井,填土开始后降 $}IG+,L
水井开始抽水; '%ByFZzi
(3) 场地平整后碾压至压实度90%,铺土工格栅一层,以上分 EXF]y}n
两层碾压至填土厚1.25米,压实度达到90%,碾压土面标高约4.55米,其中预留沉降量0.40米; _xH<R
(4) 其余同Ⅰ区。 QOgGL1)7-
4)Ⅳ区:已有填土面标高3.5米,软土层为淤泥层,预压时间性为120天。设计要点为: r@zs4N0WP
(1) 插板间距1.2×1.2米,插板深度8.85米; 3-E-\5I
(2) 其余同Ⅲ区。 ~+d{:WY
5)Ⅴ区:已有填土面标高2~3.5米,主要软土层为淤泥,预压时间为90天,设计要点为: @{UUB=}9
(1)因原设计行政中心已施工的桩基高出地表,为尽可能减少填土不均匀沉降,如桩顶高于2.50(绝对高程)的桩,其桩头应炸毁或凿除; Tay$::V
(2)插板间距0.9×0.9米,插板深度10.2米; ~9OZRt[&
(3)其余同Ⅰ区。 ]8R@2L3s
6)Ⅵ区:未填土区,软土层为淤泥层,预压时间150天,设计要点为: bHcBjk.\
(1)插板间距0.9×0.9米,插板深度9.2米; b)x0;8<
(2)清淤至标高0.5米,淤泥面上铺土工布一层,铺砂垫层1.0米,振压至干重度16.5KN/m3,设盲沟和集水井; iITMBS`}
(3) 填土至标高4.75米(预留沉落量0.6米),土方分层填筑, p s?su`
下部压实度87%,上部0.8米压实度90%; $IS!GS&:
(4) 预压土高度2.3米; C~ A`h=A<
(5) 自填土开始集水井不间断抽水; Wuo:PX'/9
(6) 临路侧有边坡的情况,与周边软基处理范围或已填路基相 #'},/Lm@
衔接,由沉降速率和边桩位移控制填土速率。 (&87 zk
7)Ⅶ区:已有填土面标高2.0~3.0米,主要软土层为淤泥,采用深层水泥浆体搅拌桩加固,设计要点为: lxCAZa\
(1)水泥搅拌桩直径550毫米,正方形布置,间距1.4×1.4米,地下室设备库基坑段采用深坑开护,因基坑高达5.0米,布桩型式采用格栅状,格栅间距1.6米,桩距0.4米; g-jg;Ri
(2)水泥搅拌桩长(平均)11.20米; Nmd{C(^o
(3)场地平整至标高3.5米后,打设水泥浆喷搅拌桩,然后铺土工格栅一层; |QF_E4ISD
2、Ⅶ区预应力管桩工程概况 q"@#FS
1)行政中心主楼工程概况 }A]eC
(1)本工程±0.000标高相当于红绝对标高6.000米。 #>HY+ ;
(2)本工程基础采用打入式高强预应力管桩(PHC)以强风化岩作为桩端持力层。 d2NFdBoI
(3)本工程采用Φ500预应力管桩(选用AB型壁厚125)和Φ400预应力管桩(选用AB型壁厚95)两种桩型。 j/Y]3RSMp
(4)预应力管桩单桩承载力设计值 8(&6*-7=
Φ500:2200KN;Φ400:1200KN =L@CZ"
(5)桩长计算为从承台底上100至进入强风化岩层1500。 j!kJ@l bP
(6)贯入度的控制:最后三阵每阵的贯入度不大于30。 {qlcTc
(7)桩数:Φ500——1354根 }ng?Ar[
Φ400——71根 b%*`}B
(8)本工程使用十字桩靴。 wx`.
2)会堂工程概况 '<vb_8.
(1) 本工程±0.000标高相当于标高5.400米。 *59|
(2) 本工程基础采用打入式高强预应力管桩(PHC)以强风化岩 .I EHjy\+
作为桩端持力层。 z .\r7
(3) 本工程分别采用Φ500预应力管桩(选用AB型壁厚125) ]b]J)dDI
计185和Φ400预应力管桩(选用AB型壁厚95)计39根。 CS(XN>N
(4) 预应力管桩单桩承载力设计值 6FJ*eWPC
Φ500:2200KN;Φ400:1200KN mI{Fs|9h
(5) 桩长计算从承台底上100至进入强风化岩层1500。 JWaWOk(t=?
(6) 贯入度的控制:最后三阵每阵的贯入度不大于30。 l53Q"ajG
(7) 本工程采用十字桩靴。 -9.lFuI
3)招待所工程概况 $j(d`@.DN~
(1) 本工程±0.000标高相当于绝对标高5.400米。 6$:Q]zR#'H
(2) 本工程基础采用打入式高强预应力管桩(PHC),以强风化 h)fsLzn]Tf
岩作为桩端持力层。 @%*2\8}C!
(3) 本工程分别采用Φ预应力管桩253根(选用AB型,壁厚 !s^XWsb8
125)和Φ400预应力管桩21根(选用AB型,壁厚95)。 2LR y/ah
(4) 预应力管桩单桩承载力设计值: )ii aT~
]
Φ500:2200KN 5M~+F"Hl
Φ400:1200KN ,?Ie!r$6
(5) 桩长计算为从承台底上100至进入强风化岩层1500mm, Z*f%R\u
桩长约29~36m(见图示)。 bcvm]aPu
(6) 贯入度的控制:最后三阵每阵的贯入度不大于30mm。 l`l6Y>c*]
(7) 本工程采用十字桩靴。