[求助]一个8m的基坑支护---请高手评论一下 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线23d6
 

发帖
466
土币
3508
威望
2483
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-25
计算书和简图附后 :基坑102×24m,已有建筑物主要在西半侧 w4,Ag{t>  
基坑5m范围内都有建筑物,西北侧6F、一层地下室,西、南侧4F,东北角6F, FDzqL;I  
地下水-4m左右,中度液化
层号 (rtY!<|p  
土类名称 rZXrT}Xh{W  
层厚 26?W nu60  
重度 K$ }a8rH  
浮重度 5*%#o  
粘聚力 K>:]Bx#F7  
内摩擦角 "UFs~S|e  
  k;W@LfP  
  HeGY u?&  
(m) KL,/2 (  
(kN/m3) PUJ2`iP1^3  
(kN/m3) +0wT!DZW\=  
(kPa) G"5D< ]  
(度) bBcp9C)iY  
1 4bVO9aUG{  
杂填土 8 )*2@-Rp  
2.00 72uz<i!&$  
18.0 )j l 8!O7  
--- {V19Zv"j  
12.00 >4` dy  
18.00 uP $ Cj  
2 SMr13%KN/  
粉砂 zw<p74DH  
4.50 n{0Ld - zH  
18.0 Ga>uFb}W~  
8.0 u^Ku;RQo  
0.00 Bh`N[\r  
25.00 @&F@I3`{  
3 Fzlozx1y[  
细砂 {=2DqkTD  
7.50 75T_Dx(H  
18.0 EI>l-N2  
8.0 rf:XRJ <4  
0.00 #FOqP!p.E  
30.00 @oP_;G  
4 Cs3^9m6;d  
粉土 :'L2J  
4.00 'wasZ b<^  
18.0 B<?[Mrdxw  
8.0 _n8GWBi  
--- e!-,PU9+  
--- IA zZ1#/3  
.R*!aK  
+gd2|`#  
计划采用4排搅拌桩+喷锚土钉墙支护 .jw}JJ  
施工成孔套管跟进
附件: 支护计算书1.rar (660 K) 下载次数:242
23d6
离线kunshan_zqs

发帖
232
土币
1519
威望
191
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-26
从地质资料来看,该工程主要影响范围的土层主要是砂层和粉土层。从地质条件来看,该工程周边的6层和4层的房子应该没有桩基,而且从常理讲上部结构应该是砖混结构,所以对基坑的变形比较敏感。 sAn0bX  
    楼主在方案中将锚杆和锚索深入周边房子下面,好象不妥。 w>fdQ!RdP  
    你在计算中超载只考虑了建筑物超载,未考虑材料堆放等施工超载,好象也不妥当。 620%Z*   
    个人认为, 由于该基坑102米*24米,所以可考虑工法桩+内撑的围护方式,内撑采用刚支撑,可加预应力,内撑长度24米长,中间加立柱。象这么深基坑,如果上部结构应该不低,基础很有可能是桩基,因此,中间的支撑立柱可借用工程桩。
离线23d6

发帖
466
土币
3508
威望
2483
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-26
不错。意见挺好, 7tM9u5FF  
再和开发商沟通。 moj ]j`P5a  
灌注桩+内支撑费用较高
23d6
离线kunshan_zqs

发帖
232
土币
1519
威望
191
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-26
不用钻孔灌注桩,SMW工法就可以,这样比灌注桩要省多了
离线wang489752

发帖
783
土币
7719
威望
2707
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-26
    
离线ahong

发帖
63
土币
5
威望
580
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-28
在什么地方啊
离线mddmds

发帖
263
土币
1668
威望
1413
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-28
SMW工法比较合适,另外需要考虑的是地下水位的问题。
离线vpiyt

发帖
409
土币
10013
威望
2549
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-29
1、这样的基坑,止水是关键!像你这个项目,不管你止水帷幕做的多好,施工的时候肯定会有漏水漏砂的现象,只是漏的缺口多少的问题,因此,我强烈建议楼主要做好涌水涌砂的应急预案。 Q^p|Ldj  
2、你这个项目做土钉墙不是很妥当,首先,基坑周边对基坑的变形比较敏感,而土钉墙的变形又比较大;其次,8m深的基坑,基坑5m范围内都有建筑物,从安全性考虑,应采用更高一级的支护结构,比如排桩+锚索或支撑,但应考虑锚索能不能大到周围建筑物的下方,对其基础安全稳定性有怎么样的影响。
这辈子就只有两件事不会——这也不会,那也不会。
离线g7713

发帖
310
土币
5961
威望
916
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-29
就用SMW加钢支撑
高老太爷
离线vikingsss

发帖
163
土币
288
威望
689
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-29
像楼主这么做,费用不会比内撑省
离线tangqingtao

发帖
181
土币
6009
威望
1192
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-16
建议用扩大头锚杆  杆体可缩短30%  
扩大头锚杆  替代内支撑 降低造价
离线jn97121

发帖
242
土币
96494
威望
1145
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-16
1、这样的基坑,止水是关键!像你这个项目,不管你止水帷幕做的多好,施工的时候肯定会有漏水漏砂的现象,只是漏的缺口多少的问题,因此,我强烈建议楼主要做好涌水涌砂的应急预案。 KGclo-,   "x@='>:$  
2、你这个项目做土钉墙不是很妥当,首先,基坑周边对基坑的变形比较敏感,而土钉墙的变形又比较大;其次,8m深的基坑,基坑5m范围内都有建筑物,从安全性考虑,应采用更高一级的支护结构,比如排桩+锚索或支撑,但应考虑锚索能不能大到周围建筑物的下方,对其基础安全稳定性有怎么样的影响。 >5R <;#8  
有道理 yq+!czlZ  
大放冲