只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-25
计算书和简图附后 :基坑102×24m,已有建筑物主要在西半侧 25r=Xv  
基坑5m范围内都有建筑物,西北侧6F、一层地下室,西、南侧4F,东北角6F, |)?T([  
地下水-4m左右,中度液化
层号 mUxD.;P  
土类名称 HN+z7Q8hH  
层厚 U@WT;:.T  
重度 i^(<E0vS  
浮重度 oZCO$a  
粘聚力 HYS7=[hv6  
内摩擦角 !RI&FcK  
  5l#)tX.by  
  ewY X\  
(m) ececN{U/  
(kN/m3) =*I9qjla[?  
(kN/m3) {H74`-C)W  
(kPa) < jF<_j  
(度) n >'}tT)U  
1 #XZ?,neY  
杂填土 `4MPXfoBL  
2.00 ' BpRiN  
18.0 R0WJdW#  
---  "d'@IN  
12.00 >8Y >B)  
18.00 jiat5  
2 d {4br  
粉砂 =z+zg^wsT  
4.50 OB%y'mo7]  
18.0 'Tn$lh  
8.0 ]So%/rOvX  
0.00 Qa=;Elp:[  
25.00 G(>a LF  
3 6*E 7}  
细砂 s$;v )w$  
7.50 UZ$p wjC  
18.0 -9mh|&z`  
8.0 BshS@"8r  
0.00 4{TUoI6ii  
30.00 rlq8J/0/+  
4 .dV!du  
粉土  6O}r4*  
4.00 c72/e7gV  
18.0 c!c!;(  
8.0 3HD=)k  
--- b3ZPlLx6  
--- ?^5x d1>E  
<q|19fH-5  
]Q+Tm2{  
计划采用4排搅拌桩+喷锚土钉墙支护 <_5z^@N3$  
施工成孔套管跟进
附件: 支护计算书1.rar (660 K) 下载次数:242
23d6
离线kunshan_zqs

发帖
232
土币
1519
威望
191
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-26
从地质资料来看,该工程主要影响范围的土层主要是砂层和粉土层。从地质条件来看,该工程周边的6层和4层的房子应该没有桩基,而且从常理讲上部结构应该是砖混结构,所以对基坑的变形比较敏感。 [30<  0  
    楼主在方案中将锚杆和锚索深入周边房子下面,好象不妥。 g$ h!:wW  
    你在计算中超载只考虑了建筑物超载,未考虑材料堆放等施工超载,好象也不妥当。 J;qHw[6  
    个人认为, 由于该基坑102米*24米,所以可考虑工法桩+内撑的围护方式,内撑采用刚支撑,可加预应力,内撑长度24米长,中间加立柱。象这么深基坑,如果上部结构应该不低,基础很有可能是桩基,因此,中间的支撑立柱可借用工程桩。
离线23d6

发帖
466
土币
3508
威望
2483
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-26
不错。意见挺好, 7w9) ^  
再和开发商沟通。 b3Do{1BV  
灌注桩+内支撑费用较高
23d6
离线kunshan_zqs

发帖
232
土币
1519
威望
191
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-26
不用钻孔灌注桩,SMW工法就可以,这样比灌注桩要省多了
离线wang489752

发帖
783
土币
7719
威望
2707
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-26
    
离线ahong

发帖
63
土币
5
威望
580
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-28
在什么地方啊
离线mddmds

发帖
263
土币
1668
威望
1413
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-28
SMW工法比较合适,另外需要考虑的是地下水位的问题。
离线vpiyt

发帖
409
土币
10013
威望
2549
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-29
1、这样的基坑,止水是关键!像你这个项目,不管你止水帷幕做的多好,施工的时候肯定会有漏水漏砂的现象,只是漏的缺口多少的问题,因此,我强烈建议楼主要做好涌水涌砂的应急预案。 U1dz:OG>  
2、你这个项目做土钉墙不是很妥当,首先,基坑周边对基坑的变形比较敏感,而土钉墙的变形又比较大;其次,8m深的基坑,基坑5m范围内都有建筑物,从安全性考虑,应采用更高一级的支护结构,比如排桩+锚索或支撑,但应考虑锚索能不能大到周围建筑物的下方,对其基础安全稳定性有怎么样的影响。
这辈子就只有两件事不会——这也不会,那也不会。
离线g7713

发帖
310
土币
5961
威望
916
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-29
就用SMW加钢支撑
高老太爷
离线vikingsss

发帖
163
土币
288
威望
689
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-29
像楼主这么做,费用不会比内撑省
离线tangqingtao

发帖
181
土币
6009
威望
1192
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-16
建议用扩大头锚杆  杆体可缩短30%  
扩大头锚杆  替代内支撑 降低造价
离线jn97121

发帖
242
土币
96494
威望
1145
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-16
1、这样的基坑,止水是关键!像你这个项目,不管你止水帷幕做的多好,施工的时候肯定会有漏水漏砂的现象,只是漏的缺口多少的问题,因此,我强烈建议楼主要做好涌水涌砂的应急预案。 KGclo-,   qK#\k@E  
2、你这个项目做土钉墙不是很妥当,首先,基坑周边对基坑的变形比较敏感,而土钉墙的变形又比较大;其次,8m深的基坑,基坑5m范围内都有建筑物,从安全性考虑,应采用更高一级的支护结构,比如排桩+锚索或支撑,但应考虑锚索能不能大到周围建筑物的下方,对其基础安全稳定性有怎么样的影响。 ="z\  
有道理 s9zdg"c'  
大放冲