从地质资料来看,该工程主要影响范围的土层主要是砂层和粉土层。从地质条件来看,该工程周边的6层和4层的房子应该没有桩基,而且从常理讲上部结构应该是砖混结构,所以对基坑的变形比较敏感。 _8bqk\m+
楼主在方案中将锚杆和锚索深入周边房子下面,好象不妥。 C ZJW`c/
你在计算中超载只考虑了建筑物超载,未考虑材料堆放等施工超载,好象也不妥当。 46mu,v
个人认为, 由于该基坑102米*24米,所以可考虑工法桩+内撑的围护方式,内撑采用刚支撑,可加预应力,内撑长度24米长,中间加立柱。象这么深基坑,如果上部结构应该不低,基础很有可能是桩基,因此,中间的支撑立柱可借用工程桩。