最近遇到一个应急救援的问题
Qh3V[br 一个基坑项目的支护桩在开挖了2m左右就向基坑内倾斜了30~80cm
#/UlW 现在要做处理方案
5|4=uoA< 想请教各位兄弟姐妹如何处理
13:yaRo 现在把地层大概说一下
zF%'~S0{ 填土2m,淤泥12m,淤泥质砂1m,最下面是砾砂(稍密),支护桩入砾砂3~4m
!I7bxDzK$ 基坑设计深度为4~5m
0<,Q7onDD: (补充)
,wI$O8"!j 暂时还无法确定是否有整体滑移,桩顶倾斜是肯定的
+IRr&J*P (个人意见:基坑入砾砂层不深,上部淤泥层极厚,上部倾斜较大,如果不是断桩的话,桩端的位移肯定也是会有的)
~If{`zWoC 采用的是钢筋砼的钻孔灌注桩,上有冠梁,桩径1m
/Ir|& <yB 下面是事故后的图片
ftL>oOz[
't3@dz_dG
|GDf<\
POnI&y] 已补充完整,请各位指教,谢谢
(|{b ZW} 个人意见:此处淤泥较厚,且为流塑~软塑桩,灵敏度高,在桩的施工过程中,淤泥的强度已经破坏了,
j.'Rm%@u 计算参数可能与实际参数就会有所出入,主动土压力较大,而被动区也为淤泥,被动土压力极小,而且嵌固深度较浅,
P
57{ 从而产生了桩的倾斜,如果在坑底加固处理,增加被动土压力,同时对桩的嵌固有一定的作用,这样可能产生的位移会更小。
J?Ed^B- 预计处理方案:在支护桩后加一排桩(钢管桩或钢板桩),桩的深度未定,不知道各位有没有相关的经验供参考。最好是经济实惠的,这排桩可能至少增加几百万,对于投资能增加的越少越好。
[ 此帖被wolfknight在2010-01-15 14:00重新编辑 ]