本工程基本情况: [MiD%FfcNH  
基坑深5m %mcuYR'D}  
土质为填土、粉粘、粉砂 '6/uc:zv  
30m外是一条江,基坑地下水位基本上跟江面一样高,基坑两面有马路,周围除了板房,无其他建筑物 s?`)[K'-  
地下水降至5.5米以下,局部明水用水泵抽 yv'rJI~ Ps  
支护方式为桩锚支护,2排咬合搅拌桩,2道锚杆,一半垂直开挖,一半二级放坡 vG\Wr.h0!=  
话不多说,直接上图 zkd#vAY(A  
             ——2009.12 b-O4IDIT  
===========华丽分割线=============== pp{);  
LZ再次打开这个页面,时间已经过去3年多了,帖子回帖长达17页、加N多土币,LZ真是感激不尽+感慨万千呐 ^k)f oD  
说了这么多废话,LZ的目的是做个补充说明,免得误导人家。 U| N`X54  
这个基坑支护的支护体系其实就是复合土钉墙,非桩锚支护(原谅LZ当初刚毕业小白一个),采用的是双排咬合搅拌桩作为止水帷幕,2~3排非预应力钢筋锚杆(土钉)+钢筋网喷面作为支护结构,没有做降水,因为地下水位仅仅比基坑底板高一点点,就是在基坑中挖几个集水坑集水明排而已,就是在挖电梯井时抽排水稍麻烦 [j!0R'T  
很多人都认为这个基坑现场施工管理比较乱,施工质量比较差,LZ当年毕业工作后管的第一个工地,乱是乱了一点,但是起码木有偷工减料,基坑一直到回填都没有出过状况,自我感觉还算成功的一个基坑支护案例 kb%W3c9HO  
                                                                   ——2013.02.02   qp{NRNkQ  
)>[(HxvfJU  
===========华丽分割线=============== yRgo1ow]  
1.麻花钻机成孔施工中,锚杆成孔直径130mm,入射角15°,往往现场施工时角度达不到,造成锚杆受力效果打了折扣 9CN / v  
C*gSx3OG  
tICxAp:  
2.人工放置非预应力钢筋锚杆,用力戳 t]@ Zd*  
   uq%RZF z(v  
"QlCcH`g  
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
8条评分土币+156
potato-01 土币 +1 我是大评委,评分给态度 2015-05-05
846954711 土币 +5 很好 2015-04-24
zzfq1q1989 土币 +5 - 2012-10-19
andy_i 土币 +5 优秀文章,支持! 2011-12-26
wzsaoe 土币 +10 优秀资料,感谢! 2011-05-01
wdhtju 鲜花 +10 好东西 2010-10-19
sunjun 土币 +100 原创内容 2010-04-19
roc0324 土币 +30 原创内容 2009-12-22
离线wgp2

发帖
470
土币
2298
威望
2409
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-22
继续上图。。。。 \hq8/6=4s  
3.坡面锚杆施工中,工人在冒雨施工,气温很低,还下着雨,工人兄弟好辛苦呀 O%)9t FT  
Y7jD:P  
~/#?OLj(T  
4.这根锚杆进去一半多,再插不进了 B{K'"uC  
DQ9s57VxC!  
uo65i 1oi  
5.编制钢筋网,本来应该是做完一道锚杆挖一层土的,这里的流氓总包一下子挖到基坑底了,还好基坑土质不差,加上双排搅拌桩扛着,基坑没事儿,工人偷懒没用梯子直接爬上去绑钢筋。 3jn@ [ m  
lLJb3[ e.  
1uH\Bn]p?  
M84LbgGM%  
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
1条评分土币+1
lgay118 土币 +1 好图,打开眼界了 2012-05-12
离线wgp2

发帖
470
土币
2298
威望
2409
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-22
继续上图。。。。 _F*w ,b$8  
6.基坑顶翻面,设计要求翻面1m宽,沿基坑顶间隔2m插1.5m长的短钢筋固定钢筋网,好像没看到,工人又偷懒了 lcP@5ZW  
F*w|/-e  
m@Nx`aS?  
7.工人在放置钢筋锚杆 \I'Zc]  
X@Bpjg  
w2,T.3DT  
8.坡面进行喷射混凝土面层,设计砼面层100mm厚,施工时往往因为坡面不平整,喷面厚度控制不好,喷到看不见钢筋就完事了 b(yO  
   }ri*e2y)  
qB39\j  
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
1条评分
sunjun 土币 +200 - 2009-12-22
离线btong

发帖
1448
土币
0
威望
6395
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-22
没有修坡啊!
1条评分
sunjun 土币 +200 - 2009-12-22
离线wgp2

发帖
470
土币
2298
威望
2409
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-22
喷锚幕后工作 BXo|CITso  
9.几个工人在给搅拌机下料,通过泵送机送水泥砂浆到工作面,这工作环境,比挖煤的还差 =.X?LWKY  
]Z-oUO Z<k  
@."o:K  
]`sIs= _[  
10.左边的小伙子,北方人,20出头,跟着几个叔叔出来干这么个脏累活,不容易 ,/:a77  
~8m>DSs)D  
11.现场做的试块,工地小分包,标养室搞不起,觉得难看的请无视 8-"5|pNc  
NN 6KLbC(  
E.`d k.  
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
2条评分土币+23
谭方1981 土币 +13 我是大评委,评分给态度 2014-03-26
kouweiqi 土币 +10 优秀文章,支持! 2012-02-01
离线lkbwy

发帖
1414
土币
10104
威望
4219
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-22
工程在什么位置
离线wgp2

发帖
470
土币
2298
威望
2409
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-22
引用第3楼btong于2009-12-22 10:30发表的  : 9q1HSJ1)  
没有修坡啊! d&|z=%9xl  
:}@C9pqr2  
修了一点点。。。 /5Zp-Pq  
土方开挖是总包方做,我们管不了,又没有自己的勾机,就修个大概,直接做了。
离线wgp2

发帖
470
土币
2298
威望
2409
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-22
支护施工完毕 /?KtXV>]  
12.支护施工过程是丑陋了点,但是喷面完成后看过去还蛮顺眼 B_{HkQ.PW  
d_Q*$Iz)3  
Bo`Tl1K#  
|K L')&"  
13.正视图,泄水管稀稀拉拉的几个,因为做了双排止水桩,基坑侧壁没有漏水。 t})lr\  
蓝色网布包住钢筋笼的那个是集水井,2m深,沿基坑底边20m一个,基坑抽排水就靠它了 。 v(DwU!  
S4cpQq.  
CSMeSPOm]  
'_:(oAi,C  
14.砌筑的坑底排水沟做的还不错 qysTjGwa]  
 _e%dM  
*~ p (GC  
&V'519vmoZ  
15.做好的一面基坑护坡 wfgqgPo!v  
& _; y.!  
HTmI1  
V=pMq?Nr  
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
1条评分
铁道兵 土币 +20 - 2010-12-12
离线wgp2

发帖
470
土币
2298
威望
2409
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-22
工地有事情,先出去一下,回来继续上降水部分的图。。。
离线彩虹

发帖
4324
土币
14753
威望
31853
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-22
期望楼主能传更多的好照片!!!!
雨后彩虹
离线ewarren

发帖
556
土币
2883
威望
4403
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-22
坐等直播继续
离线jianing999

发帖
828
土币
110562440
威望
3827
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-22
好图,继续传!
房荒,买房人慌,卖房人慌
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站