本工程基本情况:
t *8k3" 基坑深5m
yMJY6$Ct 土质为填土、粉粘、粉砂
V_>)m3zsL 30m外是一条江,基坑地下水位基本上跟江面一样高,基坑两面有马路,周围除了板房,无其他建筑物
3@d{C^\ 地下水降至5.5米以下,局部明水用水泵抽
^KKU@ab9 支护方式为桩锚支护,2排咬合搅拌桩,2道锚杆,一半垂直开挖,一半二级放坡
gK`o;` ^ 话不多说,直接上图
h{$mL#J ——2009.12
8 |@WuD ===========华丽分割线===============
dG}.T_l LZ再次打开这个页面,时间已经过去3年多了,帖子回帖长达17页、加N多土币,LZ真是感激不尽+感慨万千呐
+c8cyx:^f 说了这么多废话,LZ的目的是做个补充说明,免得误导人家。
W7j-siWJ 这个基坑支护的支护体系其实就是复合土钉墙,非桩锚支护(原谅LZ当初刚毕业小白一个),采用的是双排咬合搅拌桩作为止水帷幕,2~3排非预应力钢筋锚杆(土钉)+钢筋网喷面作为支护结构,没有做降水,因为地下水位仅仅比基坑底板高一点点,就是在基坑中挖几个集水坑集水明排而已,就是在挖电梯井时抽排水稍麻烦
FN25,Q8:*I 很多人都认为这个基坑现场施工管理比较乱,施工质量比较差

,LZ当年毕业工作后管的第一个工地,乱是乱了一点,但是起码木有偷工减料,基坑一直到回填都没有出过状况,自我感觉还算成功的一个基坑支护案例

。
'1$#onx ——2013.02.02
Hy?+p{{G `u. /2]n ===========华丽分割线===============
sSh=Idrx 1.麻花钻机成孔施工中,锚杆成孔直径130mm,入射角15°,往往现场施工时角度达不到,造成锚杆受力效果打了折扣
e)(m0m\
IjK r35'U#VMk? 2.人工放置非预应力钢筋锚杆,用力戳
fn!(cE|`E UL46%MFQ\ /~4wM#Yi8