本工程基本情况:
zPmVECS 基坑深5m
}n.h)Oz 土质为填土、粉粘、粉砂
%,^7J; 30m外是一条江,基坑地下水位基本上跟江面一样高,基坑两面有马路,周围除了板房,无其他建筑物
)FP|}DCxQ 地下水降至5.5米以下,局部明水用水泵抽
T'V(%\w 支护方式为桩锚支护,2排咬合搅拌桩,2道锚杆,一半垂直开挖,一半二级放坡
Cam}:'a/` 话不多说,直接上图
]`NbNr]K ——2009.12
ke%zp-2c ===========华丽分割线===============
;L[9[uQ[C LZ再次打开这个页面,时间已经过去3年多了,帖子回帖长达17页、加N多土币,LZ真是感激不尽+感慨万千呐
06`__$@h 说了这么多废话,LZ的目的是做个补充说明,免得误导人家。
Ntqc=z 这个基坑支护的支护体系其实就是复合土钉墙,非桩锚支护(原谅LZ当初刚毕业小白一个),采用的是双排咬合搅拌桩作为止水帷幕,2~3排非预应力钢筋锚杆(土钉)+钢筋网喷面作为支护结构,没有做降水,因为地下水位仅仅比基坑底板高一点点,就是在基坑中挖几个集水坑集水明排而已,就是在挖电梯井时抽排水稍麻烦
_(jE](, 很多人都认为这个基坑现场施工管理比较乱,施工质量比较差

,LZ当年毕业工作后管的第一个工地,乱是乱了一点,但是起码木有偷工减料,基坑一直到回填都没有出过状况,自我感觉还算成功的一个基坑支护案例

。
I45A$nV#Q ——2013.02.02
3UaP7p+d GBQb({ ===========华丽分割线===============
j\vK`.z 1.麻花钻机成孔施工中,锚杆成孔直径130mm,入射角15°,往往现场施工时角度达不到,造成锚杆受力效果打了折扣
`%=Jsi0.Nq kgI Wgk% RpXQi*c0 2.人工放置非预应力钢筋锚杆,用力戳
<,GHy/u\ l=oVC6C 9,Mp/.T" \