一个需要说明的地方是:地基处理设计说明中要求水泥含量12·~15%,设计置换率一般在20~30%左右,要求水泥土试样单轴抗压强度达到4MPa,要求的复合地基承载力特征值在180~250KPa;但同时也说了要求试桩,合格后方可展开大面积施工。地基处理施工单位也不顾按指定的水泥含量是否能达到“水泥土抗压强度4MPa”这个要求,快速地做了四幢楼。其它一些内容见图片。 *ak0(yLn)  
RnH?95n?{  
\Eh5g/,[  
结果:四幢楼的复合地基及单桩检测全部不合格,检测最终判定的复合地基承载力特征值都在130KPa左右。 dUv@u !}B  
离线ckluo

发帖
504
土币
2967
威望
2090
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-18
是设计还是施工的责任呢?
离线颗粒

发帖
166
土币
2997
威望
1013
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-18
当然是施工方的责任了。
aya
离线颗粒

发帖
166
土币
2997
威望
1013
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-18
水泥用量不够。
aya
离线fanmingchan

发帖
402
土币
1
威望
2683
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-18
jW&*?6<  
高等级公路下伏采空区治理优化和治理效果评价研究 MZ%J ]Nd  
自然资源开发利用与评价 ~xG/yPl  
地区调整系数图册-国土资源调查预算标准(地质调查部分) n_{&dVE  
地质调查项目预算标准(2010年试用 中国地质调查局 200910) GipiO5)1C  
构造野外研究方法 e_!h>=$%8  
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-18
施工责任。
Welcome to beijing!
离线钟悟凡

发帖
157
土币
1459
威望
822
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-18
重头再来,费时费财
离线btong

发帖
1448
土币
0
威望
6395
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-18
水泥土试样单轴抗压强度达到4MPa,能达到吗?我觉得设计就有问题。
离线gzsjywzh

发帖
1077
土币
3728
威望
4193
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-18
感谢感谢,非常好的资料,借鉴借鉴
离线04150120
发帖
2
土币
1
威望
30
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-18
大家有没有遇到过 搅拌桩委托试验中 检测单位不按要求检测的情况  作为监理该如何处理呢 例如取芯的长度不够等等
离线mazrong

发帖
566
土币
1215
威望
5452
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-18
应该设计负主要责任,因为所提的指标很难达到
离线yanghaojun70

发帖
415
土币
11150
威望
2952
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-05
水泥土试样单轴抗压强度达到2MPa都有一定的难度,何况2MPa呢?