一个需要说明的地方是:地基处理设计说明中要求水泥含量12·~15%,设计置换率一般在20~30%左右,要求水泥土试样单轴抗压强度达到4MPa,要求的复合地基承载力特征值在180~250KPa;但同时也说了要求试桩,合格后方可展开大面积施工。地基处理施工单位也不顾按指定的水泥含量是否能达到“水泥土抗压强度4MPa”这个要求,快速地做了四幢楼。其它一些内容见图片。 kt4d; 4n  
4@.|_zY  
3D9 !M-  
结果:四幢楼的复合地基及单桩检测全部不合格,检测最终判定的复合地基承载力特征值都在130KPa左右。 @|a>&~xX  
离线haijunyang_1

发帖
465
土币
11
威望
10
原创币
0
只看该作者 77楼 发表于: 2021-11-20
          
离线wsg9988

发帖
120
土币
4172
威望
800
原创币
0
只看该作者 76楼 发表于: 2021-08-24
深层搅拌桩的工作原理,就是一根轴,几个搅拌翅,速度不快,如果遇到淤泥,淤泥很容易把搅拌翅握裹成一个大泥坨子,很难散开,更达不到搅拌均匀了。所以,这个是设计经验的问题。你设计的再好,不和施工结合起来,有什么意义吗? #s5 pz8v  
当然,施工单位也是有可能偷工减料的。即便不偷工减料,也基本达不到设计要求。 0f ER*.F  
x4Rk<Th"o  
淤泥质土层施工搅拌桩,还要看淤泥质土的成分,如果砂性土较多,强度可能会高一点儿,如果都吃细泥,怎么可能上强度?水泥的作用是把硬颗粒结合起来产生强度,如果颗粒过细,本身没有强度,水泥土怎么会有强度? "a1O01n  
离线wsg9988

发帖
120
土币
4172
威望
800
原创币
0
只看该作者 75楼 发表于: 2021-08-24
水泥掺量12%-15%,淤泥质土达到4Mpa,几乎是绝无可能,即便你在实验室里做出来过4Mpa,施工现场也很难达到。
离线岩下之议

发帖
888
土币
4596
威望
1257
原创币
0
只看该作者 74楼 发表于: 2021-05-09
4Mpa确实是高了,不过也有的书上说能达到的,不过做地基处理,当地的施工经验是很重要的,要充分的借鉴,理论只是一方面。
留白天地宽
离线lk2008

发帖
115
土币
45
威望
46
原创币
0
只看该作者 73楼 发表于: 2019-05-05
回 meil 的帖子
meil:这就是试桩的重要性啊。另外搅拌桩、高压旋喷桩本身质量就不好控制,我们这里基本不用了,都用cfg了。 (2013-02-26 14:59)  )5l u.R%  
$+VgDe5{S  
CFG用在淤泥地层不好吧。。。
离线haijunyang_1

发帖
465
土币
11
威望
10
原创币
0
只看该作者 72楼 发表于: 2018-11-11
        
离线唐昌意

发帖
180
土币
364
威望
4
原创币
0
只看该作者 71楼 发表于: 2018-07-31
这个设计单位的设计人员没有地基处理经验,如果搅拌桩处理软土,90天室内试验的无侧限抗压强度一般在2MPa左右,处理后复合地基承载力特征值一般不超过120kPa。不知地质情况如何。施工方不先试桩就大面积施工,也存在过失,当然过失有两个方面,第一为了节约人力物力,不想浪费工期。也有可能是甲方要求施工单位尽早做
分享交流,共同进步!
离线荆水云飞

发帖
8
土币
8
威望
0
原创币
0
只看该作者 70楼 发表于: 2017-11-28
感谢分享。。。

发帖
64
土币
51
威望
7
原创币
0
只看该作者 69楼 发表于: 2016-08-02
学习了,搅拌桩没有去 实地去过。
离线lyc198004

发帖
495
土币
4822
威望
768
原创币
0
只看该作者 68楼 发表于: 2016-05-31
这个案例比较典型,值得我们深入的进行分析研究。。。。。。 |:\$n}K  
1、从照片上看,施工单位肯定存在偷工减料的现象,取出的芯样明显搅拌不均匀,胶结差 ;}$Z 80  
2、根据规范的搅拌桩复合地基承载力算法,fcu为2Ma比较合理,取桩间距1m正方形布置,桩径550mm,桩间土按60kpa考虑,按规范算出来的复核地基承载力为140kpa
神马都是浮云!
离线sunshuaiqin

发帖
414
土币
9934
威望
215
原创币
0
只看该作者 67楼 发表于: 2016-03-20
学习中,多谢楼主分享