只看该作者 12楼 发表于: 2012-07-14
回帖奖励+ 10
我刚开始用plaxis计算隆起也大,原因是我用的参数是地勘报告给的推荐值,这个值大约是实验值的一半,现在我都用直接试验给出的平均值,这个结果比较合理。
离线ericlee

发帖
68
土币
90
威望
9
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2012-07-18
建议坑底加固,实际工程中是有加固的,可是你没有模拟,当然结果差很多啦。
离线lishoulong

发帖
10
土币
177
威望
7
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2012-07-19
是不是边上有超载引起的呢,不是仅仅计算软件的问题
离线颜立明

发帖
26
土币
631
威望
30
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2015-12-05
回帖奖励+ 10
虽然时隔多年,但是还是忍不住要说一下,你模量参数取得忒大了吧,取大了,回填肯定大的。
离线dashu883

发帖
7
土币
43
威望
0
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2016-04-29
材料模型选取不对,直接用土和界面单元的排水的摩尔库仑模型输入五个参数就可以了
离线zhenqi1987

发帖
16
土币
66
威望
2
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2016-05-02
学习下,,,,,,,,,,,,,,,,
离线j953997354

发帖
4
土币
63
威望
0
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2016-05-18
你这里面的硬化模型的参数没有通过实验获取吧,选取的比较随便啊
离线j953997354

发帖
4
土币
63
威望
0
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2016-06-16
你的钢支撑用的什么单元模拟的,一般钢支撑都有预加轴力的,这个需要考虑进去
离线zhenqi1987

发帖
16
土币
66
威望
2
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2016-06-22
请问你上面的梯形板单元是表示的什么呀?另外勘察报告中的值(放大10倍)依据呢?会不会就是土体参数问题,我用MC模型时参数根据经验公式输入的就和实际差距很大,最后我自己慢慢调的。
离线wkd2014

发帖
33
土币
93
威望
12
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2016-06-27
回 zhenqi1987 的帖子
zhenqi1987:请问你上面的梯形板单元是表示的什么呀?另外勘察报告中的值(放大10倍)依据呢?会不会就是土体参数问题,我用MC模型时参数根据经验公式输入的就和实际差距很大,最后我自己慢慢调的。 (2016-06-22 16:20) 

哥们你好,跟你请教个问题,plaxis模拟基坑开挖,计算到几步后:提示土体破坏,这一般是什么问题啊。多谢了,,,
离线lzx761

发帖
329
土币
8447
威望
467
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2016-07-07
你的刚度取得偏大,而强度取得太小,可能没有考虑降水。
使自己年轻是最大的智慧
离线lzx761

发帖
329
土币
8447
威望
467
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2016-07-07
淤泥质粘土的摩擦角取6°,实在太小,取15°试试吧