《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021)(简称《抗通规》)、《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)局部修订稿(简称《抗规》)、《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99-2015)中均对近场效应进行相应规定,是否只有在进行“性能化设计”、“隔震”、“高层钢结构”特定的情况下才考虑近场效应? y8{PAH8S
《抗通规》第4.1.1-1条规定,当工程处于发震断裂两侧10km以时,应计入近场效应对设计地震动参数的影响。“通用规范”是强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行的要求,位于发震断裂两侧10km以内建筑工程,无论是否进行性能化设计、是否采用隔震技术、是否为高层钢结构,均应考虑近场效应的影响。 6#JdQ[IP6
问:请问如何定义高烈度地区?是7级以上还是8级以上属于高烈度? 0> 6;,pd"
答:您好,如无特殊说明,我们通常所说的高烈度区一般指地震基本烈度为7度及以上的地区。 {c3u!}mW
地震烈度分为6度、7度(0.1g,0.15g),8度(0.2g,0.3g),9度;一般认为7度(0.15g)以上为高烈度。 y,*>+xk,
/cy'% .!