只看该作者 12楼 发表于: 01-14
回 菜鸟依人 的帖子
菜鸟依人:你定的液化判别深度是不是依据规范4.3.4条“。。。但对本规范第4.2.1条规定可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算的各类建筑,可只判别地面下15m范围内土的液化。。。”。如果是直接告诉审图老师有这条规定然后你的项目符合第4.2.1条规定就可以了吧 (2025-01-06 10:24)  >|XQfavE  
@&83/U?  
审图老师只认通规,沟通无果,哎。虽然她也认同我说的,埋深一米多的小管道没必要,但是不可能放过
离线gb6280

发帖
23
土币
488
威望
7
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 01-14
谢谢7、8、9、11楼朋友的意见,审图老师只认通规,沟通无果,哎。。。虽然她也认同我说的,埋深一米多的小管道没必要20m,但是审图不可能放过。个人感觉勘察通规出的真是败笔,说是给勘察工程师更大自主权,结果现在什么乱七八糟的问题都往强条上靠,本来这年头干活就够难了。
离线wuchang029

发帖
1162
土币
48
威望
3170
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 01-16
同意7楼朋友意见