## 1. 为什么常规支护桩是大偏心? 5"]~oPK
"t$k
支护桩受力特点:**弯矩 M 很大,轴向压力 N 很小(主要只有桩自重)**,偏心距 \(e_0=M/N\) 很大。 `^Eae
A@D2+fS
- 土压力产生巨大弯矩,一侧大面积受拉; N2$I}q%
- 轴力仅仅是桩身自重,数值很小; 3
M10fI?
- 破坏形态:**受拉侧钢筋先屈服,然后受压区混凝土压坏**,这就是典型大偏心受压; HCJ>X;(`f?
- 中和轴偏向受压区,受拉区面积远大于受压区,和前面咱们聊的中和轴位置对应。 8kt5KnD2
f%)zg(YlO
👉 规范 JGJ120:挡土构件水平力为主,**轴向力可忽略,按受弯构件;只有竖向荷载大(双排桩、斜撑、斜锚杆),才需要按偏心受压验算**。 :nS;W
很多设计院做圆形支护桩,直接用附录 B 圆形截面**受弯**公式,本质就是近似 N≈0 的大偏压极限情况(纯弯)。 $GQ-(/
G,<T/f
.{$
## 2. 什么时候才是小偏心受压? c8M2 ^{O,`
RQB]/D\BO
需要满足:**轴压力 N 很大,弯矩 M 相对不大,偏心距很小**,典型场景: .R8 HZ}3
Gqcz<=/
1. **双排桩**:连梁把前后排桩形成刚架,连梁传递很大竖向压力,轴力显著增大,部分截面会变成小偏心受压,规范明确双排桩要按偏心受压验算; $DC*i-}qFg
2. 斜向锚杆、大倾角斜支撑:锚杆 / 支撑有很大竖向分力,给桩施加巨大轴向压力; 6ubL1K
3. 桩顶承受上部很大竖向堆载。 iy\nio`
fr}Eaa-{^
小偏心特征: ,\d6VBP&
X _G| hx
- 偏心距小; q@~L&{
- 远离轴向压力那一侧钢筋**不屈服**,甚至整根截面基本都是压应力,拉应力很小; k@D0 {z
- 中和轴靠近受拉边缘,甚至不存在大面积受拉区。 X!},8}~J~
I3:[= ,5
## 3. 容易混淆的关键点 t"lyvI[
(?kl$~&|
1. 不是 “叫桩就都是小偏压柱”,建筑框架柱竖向荷载大,多是小偏心;**支护桩是 “受弯为主、轴力为辅”,受力机理完全不一样**; p,<&zHb>K
2. 同一根支护桩,**不同深度截面受力状态不一样**:最大弯矩截面一般是大偏心;反弯点附近弯矩很小的截面,有可能变成小偏心 / 轴心受压; ZBG}3Z
3. 圆形截面均匀配筋,JGJ120 附录 B,纯弯 / 大偏压是一套算法;小偏心是另一种。 Rqy0Q8K<
Xy5s^82?
## 4. 快速记忆 F@!Td(r2
IU]^&e9u
✅ 普通单排支护桩(悬臂、水平锚杆、水平支撑):**大偏心受压,常简化为纯弯** qG/fE'(j&
✅ 双排桩、斜锚杆、斜支撑,竖向轴力很大:**可能出现小偏心受压** 8?O>ZZtu
pdb1GDl0q
如果你想,我可以对比:纯弯、大偏压、小偏压三种工况,画在同一个圆形桩截面图上,直观看到中和轴位置、受压区大小差别。 P;8>5;U4-
Z!&Rr~i
<
大偏心受压和小偏心受压的区别是什么? f0SAP0M3
G"59cv8z4R
基坑支护桩的设计步骤是什么? 16EVl~LN
-MugnB6
提供一些基坑支护桩的设计案例