今天去现场看桩,原因是施工单位说打不进去了,桩为嵌岩桩,设计桩长26m,桩顶标高24.7m,桩底标高为-1.3m,设计桩基持力层为微分化花岗岩,入岩深度为0.8m。。地勘报告的地质剖面图显示高程8.7m一3.5m为全分化花岗岩,3.5m一-0.29m为强分化花岗岩,-0.29m一-7.99m为微风化花岗岩。从施工现场渣样看,从高程为6.2m的岩层开始就为微风化花岗岩,施工单位现在桩底标高为2.3m,与设计桩长相差3.6m.在6.2m以上为强风化花岗岩,地勘单位的意思如果渣样情况属实可以排除孤石的可能,是否为夹层,则无法判断,最后的开会讨论的结果是,让施工单位再凿50cm,让设计单位计算桩的承载力是否满足设计要求。这种情况下我无法确定持力层,桩基承载力无法算出,开会上说的是让我按最不利条件计算。现在各种疑惑,希望各位前辈说说你们的看法,还有就是我持力层应该选微风化还是中分化。(补充:该基础为二桩承台,二桩设计数据一致,地勘布设一个钻孔,即二桩中心处,桩心距为7m,1.5m的桩,1#桩已经成桩,满足设计桩长,据施工单位反馈意见,最后三米成孔困难,可能也为微分化。如果施工单位说的是真实可靠的,还有结合地勘资料,那这个桩基的持力层位置处是不是为一个凹陷的岩层)