值得注意的是,不仅仅是地下水抽排系统本身引起的降水问题,2012年底我还见到一个旋挖钻孔桩施工引发的降水问题:一个5~6m深的基坑内施工旋挖桩,基坑周边近距离内均无大的变形问题,但坑外20~30m处出现地面沉降,供水管线变形至拉裂漏水等现象出现多次,民宅也有开裂现象。我去参会了一次,现场观察了施工情况,后来我给会议各方的解释是,旋挖取土上来的时候,提升旋挖钻头这个过程就类似于针管提升吸起液体这一过程,而施工区与沉降区之间存在某个地下水连通的通道,使得这种提升旋挖钻头这个过程变成一个汲水~降水过程,因此最终引发地面沉降。此外,众多旋挖桩的砼超灌量偏大很多,这也从另一个角度验证了这种汲水~降水过程(桩孔内汲水的同时引发局部软弱的桩周土坍塌入桩孔内,使得局部桩孔变大)。