本工程基本情况:
c~O
Lr 基坑深5m
<:NahxIlu 土质为填土、粉粘、粉砂
#"lb9._M 30m外是一条江,基坑地下水位基本上跟江面一样高,基坑两面有马路,周围除了板房,无其他建筑物
&3;"$P 地下水降至5.5米以下,局部明水用水泵抽
!h|,wq]k 支护方式为桩锚支护,2排咬合搅拌桩,2道锚杆,一半垂直开挖,一半二级放坡
%P M#gnt@ 话不多说,直接上图
97$Q?a8S@ ——2009.12
^,mN-.W ===========华丽分割线===============
=[&+R9s LZ再次打开这个页面,时间已经过去3年多了,帖子回帖长达17页、加N多土币,LZ真是感激不尽+感慨万千呐
s^SU6P/] 说了这么多废话,LZ的目的是做个补充说明,免得误导人家。
fQ~TZ:UrU 这个基坑支护的支护体系其实就是复合土钉墙,非桩锚支护(原谅LZ当初刚毕业小白一个),采用的是双排咬合搅拌桩作为止水帷幕,2~3排非预应力钢筋锚杆(土钉)+钢筋网喷面作为支护结构,没有做降水,因为地下水位仅仅比基坑底板高一点点,就是在基坑中挖几个集水坑集水明排而已,就是在挖电梯井时抽排水稍麻烦
~\i(bFd) 很多人都认为这个基坑现场施工管理比较乱,施工质量比较差
,LZ当年毕业工作后管的第一个工地,乱是乱了一点,但是起码木有偷工减料,基坑一直到回填都没有出过状况,自我感觉还算成功的一个基坑支护案例
。
@;$cX2 ——2013.02.02
dP+wcl4 < \fA}b ===========华丽分割线===============
>j3':>\U 1.麻花钻机成孔施工中,锚杆成孔直径130mm,入射角15°,往往现场施工时角度达不到,造成锚杆受力效果打了折扣
U\B9Ab (QL:7 :o8|P 2.人工放置非预应力钢筋锚杆,用力戳
\Vroz=IT: ~[dL:=?c bmK