问一个比较弱智的问题,让大家见笑了
Kc\0-3 Z ^f1}:g 《建筑边坡技术规范》里,在
确定锚杆截面积时采用以下的公式:
+kl@`&ga 锚杆截面积的计算 fr\UX}o As≥(ro*Na)/(ζ2*fy)
TO)wjF_ 式中 As ——锚杆钢筋或预应力钢绞线截面面积( );
,k@fXoW ro——锚筋抗拉力工作条件系数,永久性锚杆取0.69,临时性取0.92;
n/UyMO3= Na ——锚杆的轴向拉力设计值(kN);
d=wzN3 ;- ζ2——边坡工程重要性系数;
^IM;D)X&: fy——锚筋或预应力钢绞线抗拉强度设计值(kPa)。
^fb4g+Au I#f<YbzD 而Na又采用下面的公式计算
#tBbvs+% X;p,Wq#D' 锚杆轴向拉力标准值和设计值的计算 FUm-Fp Nak=Htk/cosa
rq6(^I Na=rQ*Nak
BZx#@356N F:M3^I 式中 Nak——锚杆的轴向拉力标准值(kN);
A\.M/)Qo Na——锚杆的轴向拉力设计值(kN);
hD l+ Htk——锚杆所受水平拉力标准值(kN);
v *~ yN* a ——锚杆倾角(º)
*4[3?~_B#6 W#0pFofXw 这里的Htk如何计算,我个人认为,(1) 应该不是按折线法通过传递系数法求得的剩余滑坡推力,(2)由于边坡有一定的坡角,这里也不能采用《建筑边坡规范》里6.2.3根据平面滑裂面假定中提供的侧向土压力。[ 此帖被plian在2010-05-21 19:38重新编辑 ]