问一个比较弱智的问题,让大家见笑了
&O[o;(}mFI
r({(; 《建筑边坡技术规范》里,在
确定锚杆截面积时采用以下的公式:
^1g6(k' 锚杆截面积的计算 [ wROIvV As≥(ro*Na)/(ζ2*fy)
bw[!f4~ 式中 As ——锚杆钢筋或预应力钢绞线截面面积( );
O{4m-; ro——锚筋抗拉力工作条件系数,永久性锚杆取0.69,临时性取0.92;
_Nj;Ni2rD Na ——锚杆的轴向拉力设计值(kN);
6xOR,p>E ζ2——边坡工程重要性系数;
W,<Vr2J[ fy——锚筋或预应力钢绞线抗拉强度设计值(kPa)。
1zM`g_(# f+1]#"9i| 而Na又采用下面的公式计算
\i&yR]LF `b2I)xC# 锚杆轴向拉力标准值和设计值的计算 JrQN-e! Nak=Htk/cosa
+j<Nu)0iY Na=rQ*Nak
Rl)/[T `K@
式中 Nak——锚杆的轴向拉力标准值(kN);
tQ/w\6{ Na——锚杆的轴向拉力设计值(kN);
FHD6@{{Gp" Htk——锚杆所受水平拉力标准值(kN);
-8o8lz a ——锚杆倾角(º)
KW09qar F3qi$ 3HM 这里的Htk如何计算,我个人认为,(1) 应该不是按折线法通过传递系数法求得的剩余滑坡推力,(2)由于边坡有一定的坡角,这里也不能采用《建筑边坡规范》里6.2.3根据平面滑裂面假定中提供的侧向土压力。[ 此帖被plian在2010-05-21 19:38重新编辑 ]