我现在在做一个工程,工程概况如下:拟建8层宾馆,地基采用静压预制混凝土方桩,受场地限制有2种规格的方桩分别为截面400*400,单桩承载力特征值为1050KN(打中桩);截面300*300,单桩承载力特征值为600KN(打边桩)。地质条件为:从上往下分别为杂填土(1-3米)、砂性土(3-6米)、中粗砂(7-9米)、强风化砂质泥岩(9-11米左右)、中风化砂质泥岩(12米以下),地下水丰富。施工时压桩力分别为:2200KN、1300KN。做2根静载试验时发现沉降量都偏大,超过规范。我们仔细分析了原因,施工时的压力、沉降量、是否到持力层、停压标准都符合规范要求。桩身完整性也通过低应变动测检测合格。后来对之前施工的桩随即选4根进行复压,发现沉降量都偏大,一般都在200mm左右。对这4根连续复压3天,每天都有沉降。我们采用的是端承桩,400*400的用强风化砂质泥岩,300*300的用中粗砂当持力层。我们初步分析的原因是对于400*400的桩是由于强风化砂质泥岩开裂,地下水渗入,导致泥岩软化,承载力下降。但是对于300*300的桩,持力层在中粗砂,是什么原因导致下沉偏大? 各位高手 能帮我分别一下原因吗 还有采用什么措施比较好?